Здравствуйте. На предприятии установлен гидравлический пресс с советских времен. На нем имеются 2 насоса, 1 низкого давления до 20 атмосфер и высокого от 20 до 400 атмосфер. Был установлен для управления насосами измеритель-регулятор ЦИ5003, но в недавнее время он вышел из строя и был заменен на ТРМ1. Дело в том,что когда стояла ЦИ5003 инерционность насосов составляла не более 4 атмосфер выше установленного значения, а на ТРМ1 инерция составляет около 10-12 атмосфер, что довольно много. Кроме замены ЦИ5003 на ТРМ1 больше ничего не менялось. Неужели настолько медленная реакция ТРМ1 по сравнению с ЦИ5003?