    Ничего странного- они просто не предполагали, что такие изделия существуют и модуль будет так востребован, повезло- сами не ожидали http://www.owen.ru/forum/showthread....E5%F2%F0%E8%FF
    Последний раз редактировалось alex55; 19.12.2017 в 12:19.

  2. #12

    По умолчанию

    Меня смущает другое
    Цитата Сообщение от jmp200854 Посмотреть сообщение
    Измерил сопротивление между Ai1-3 и Ai2-3 для выключенного прибора МВ 110-2А.
    Результат 1.247 Ом http://www.owen.ru/uploads/obshaya-c...a-mv110-2a.jpg

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Стране нужны смелые и креативные инженеры, а на это сопротивление не стоит обращать внимание, т.к оно является сопротивлением соединительных проводов китайского мультиметра у которого похоже подсела батарейка..

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jmp200854 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Странно, что официальные лица Овена не дают ответа.
    Ну не надо так строго, с вами общается Мастерено Иван, инженер компании ОВЕН.
    Наверное, трудно идентифицировать, что он представитель компании, поэтому я попрошу его сделать подпись.

    По вашей вопросу есть два решения.

    Решение первое: докопаться до истины. В этом случае будет уместно поделиться с Иваном информацией. Без информации о датчике делать какие-либо выводы затруднительно.
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Не могли бы приложить описание на терморезистор Pt?
    Решение второе: продолжать требовать "обсудить нестандартную схему включения". В этом случае ответ будет максимально формализированный:
    Стандартные схемы подключения указаны в РЭ. Нестандартные схемы подключения пользователь применяет на свой страх и риск. Использование нестандартных схем может привести к потере гарантии и выходу модуля из строя
    Выбор за вами
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 19.12.2017 в 14:15.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Ну не надо так строго, с вами общается Мастерено Иван, инженер компании ОВЕН.
    Наверное, трудно идентифицировать, что он представитель компании, поэтому я попрошу его сделать подпись.

    По вашей вопросу есть два решения.

    Решение первое: докопаться до истины. В этом случае будет уместно поделиться с Иваном информацией. Без информации о датчике делать какие-либо выводы затруднительно.

    Решение второе: продолжать требовать "обсудить нестандартную схему включения". В этом случае ответ будет максимально формализированный:

    Выбор за вами
    Мне нужен вывод инженера Овен о корректности/некорректности приведенной выше нестандартной схемы. В ней использованы обычные платиновые резисторы Pt1000 в SMD корпусе 0805, которые для лучшего теплообмена припаяны каждый одним выводом к металлической токопроводящей пластине, температуру которой они измеряют. Овен продает аналогичные резисторы Pt1000 .

    Схема соединения двух резисторов из предыдущего сообщения http://www.owen.ru/forum/attachment....chmentid=34723

    Если Мастеренко Иван радиоэлектронный инженер компании Овен (давно пора на форуме обозначить сотрудников компании, логотипами чтобы можно было отличить их от других участников), он может просто заглянуть в принципиальную схему Овен МВ 110-2А и сделать вывод о возможности или невозможности соединения выводов 11 и 12 модуля ввода. http://www.owen.ru/forum/attachment....chmentid=34721

    Заранее ему спасибо.
    Последний раз редактировалось jmp200854; 19.12.2017 в 16:17.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    на это сопротивление не стоит обращать внимание, т.к оно является сопротивлением соединительных проводов китайского мультиметра у которого похоже подсела батарейка..
    Это не севшая батарейка, а именно такое сопротивление цепи МВ 100-2А . У меня точные измерительные приборы и случайных среди них нет.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jmp200854 Посмотреть сообщение
    Надо подключить два Pt терморезистора, у которых есть общий провод.
    Будет корректно работать эта схема и какие могут быть проблемы?

    Вложение 34721
    Если у тебя все в наличии, то подключи и посмотри результат. С МВ 110-2А и терморезисторами ничего не случится.

    Сопротивление 1.247 Ом скорее всего говорит о том, что у МВ 110-2А клеммы 11 и 12 гальванически связаны.
    Последний раз редактировалось Вольд; 19.12.2017 в 20:41.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если у тебя все в наличии, то подключи и посмотри результат. С МВ 110-2А и терморезисторами ничего не случится.
    Все в наличии, но может случиться с точностью измерения. Жду ответа Овена.

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Сопротивление 1.247 Ом скорее всего говорит о том, что у МВ 110-2А клеммы 11 и 12 гальванически связаны.
    Да, в МВ 110-2А перед АЦП стоит аналоговый мультиплексор.

  9. #19

    По умолчанию

    Прошу инженеров Овена посмотреть принципиальную схему МВ 110-2А и дать ответ на мой вопрос.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jmp200854 Посмотреть сообщение
    Все в наличии, но может случиться с точностью измерения. Жду ответа Овена.

    Да, в МВ 110-2А перед АЦП стоит аналоговый мультиплексор.
    А вы сопротивление измеряли при включенном модуле?

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Схема подключения ОВЕН ПЛК110-24.30.К
    от Вольд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 13:23
  2. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  3. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 09:21
  4. датчик ДТС схема подключения
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 09:49
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 23:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •