Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 41

Тема: Нестандартная вынужденная схема подключения МВ 110-2А

  1. #1

    По умолчанию Нестандартная вынужденная схема подключения МВ 110-2А

    Надо подключить два Pt терморезистора, у которых есть общий провод.
    Будет корректно работать эта схема и какие могут быть проблемы?

    Овен МВ110----.JPG

  2. #2

    По умолчанию

    Не могли бы приложить описание на терморезистор Pt?
    Правильная схема подключения термометра сопротивления на картинке ниже:
    Вложение 34722

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    1. Не могли бы приложить описание на терморезистор Pt?
    2. Правильная схема подключения термометра сопротивления на картинке ниже: Вложение 34722

    1. Типы поддерживаемых сигналов термосопротивления: 50М, Cu50, 50П, Pt50, Ni100, 100М, Cu100, 100П, Pt100, Ni500, 500М, Cu500, 500П, Pt500, Ni1000, 1000М, Cu1000, 1000П, Pt1000 http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...10_8a/33502416

    2. Стандартные схемы подключения есть в документации на модуль ввода http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...10_8a/25439694
    Вопрос темы по нестандартной схеме.
    Последний раз редактировалось jmp200854; 18.12.2017 в 16:23.

  4. #4

    По умолчанию

    Честно говоря, не встречал 2 терморезистора с одним общим проводом, поэтому запросил тех.документацию.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Честно говоря, не встречал 2 терморезистора с одним общим проводом.
    Это частный случай - у двух резисторов вынужденно имеется общий провод. Если есть что по теме - прошу написать, остальную лирику в личную почту.
    С уважением

    Овен МВ110----.JPG

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jmp200854 Посмотреть сообщение
    Надо подключить два Pt терморезистора, у которых есть общий провод.
    Будет корректно работать эта схема и какие могут быть проблемы?

    Овен МВ110----.JPG
    А что эти два Pt терморезистора срослись как сиамские близнецы и их никак нельзя разъединить ?

  7. #7

    По умолчанию

    Нельзя в силу технологических причин, предлагаю обсудить нестандартную схему включения. Может быть 11 и 12 это GND в МВ 110-2А и соединить их не будет проблемой ?
    Последний раз редактировалось jmp200854; 18.12.2017 в 18:39.

  8. #8

    По умолчанию

    Измерил сопротивление между Ai1-3 и Ai2-3 для выключенного прибора МВ 110-2А.
    Результат 1.247 Ом


    Исправил ошибку : сопротивление 1247 Ом

    http://www.owen.ru/uploads/obshaya-c...a-mv110-2a.jpg
    Последний раз редактировалось jmp200854; 20.12.2017 в 17:12.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Подключал по этой схеме с общим проводом 6 резисторов (термоподвеска ТП-01) - работает.. модуль МВ110-8А

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Подключал по этой схеме с общим проводом 6 резисторов (термоподвеска ТП-01) - работает.. модуль МВ110-8А
    Спасибо. Странно, что официальные лица Овена не дают ответа.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Схема подключения ОВЕН ПЛК110-24.30.К
    от Вольд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 13:23
  2. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  3. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 09:21
  4. датчик ДТС схема подключения
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 09:49
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 23:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •