Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 41

Тема: Нестандартная вынужденная схема подключения МВ 110-2А

  1. #31

    По умолчанию

    Не понимаю действий Сергея Лысова - отредактировал мое сообщение, в котором я спрашивал о возможности применения модуля ввода конкурирующего производителя. При этом ответа по применению Овен МВ 110-2А он почему-то не дал.


    Можно ли для решения вопроса...

    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; Сегодня в 17:42. Причина: 5. На Форуме запрещено. 5.1. Рекламировать конкретные продукты, услуги или сайты. Рекламой считается сообщение, направленное

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Умного я там ничего не прочитал.
    Есть там кое-что умное. Если в МВ 110-2А источник тока подключен так, как на схеме, то объединять нижние (по схеме) выводы нельзя.

    OTHER_S.JPG

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Я ошибся в сообщении #7 темы, величина сопротивления не 1.247 Ом , а 1247 Ом[/HTML]
    тут не только батарейка у точнейшего прибора села, но и диапазон измерений похоже не тот включил , работать надо, а не ---...

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jmp200854 Посмотреть сообщение
    Есть там кое-что умное. Если в МВ 110-2А источник тока подключен так, как на схеме, то объединять нижние (по схеме) выводы нельзя.OTHER_S.JPG
    На этой схеме показан один канал измерения.

    Ты по нестандартной схеме термометры сопротивления подключал ? Что в конфигураторе при этом видел ?

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jmp200854 Посмотреть сообщение
    Не понимаю действий Сергея Лысова - отредактировал мое сообщение, в котором я спрашивал о возможности применения модуля ввода конкурирующего производителя. При этом ответа по применению Овен МВ 110-2А он почему-то не дал.
    Вы нарушили правило форума. В причине редактирования я указал какое именно. Почитать подробно можно в справке. Повторное нарушение приведёт к бану

    Это форум компании ОВЕН и тут мы обсуждаем продукцию ОВЕН. Разбираться в продукции конкурентов вы можете на их официальном форуме или других площадках.

    Как я уже говорил раньше, пока мы не получим от вас нормальное техническое описание на датчик, мы не готовы дать официальный ответ.
    За сутки техописание мы так и не получили, поэтому ответ такой:
    Стандартные схемы подключения указаны в РЭ. Нестандартные схемы подключения пользователь применяет на свой страх и риск. Использование нестандартных схем может привести к потере гарантии и выходу модуля из строя.
    После фразы
    Цитата Сообщение от jmp200854 Посмотреть сообщение
    модули Овен использовать не буду.
    делаю вывод, что тема себя исчерпала и её можно закрывать.

  6. #36

    По умолчанию

    платиновый терморезистор Pt1000, Овен продает функционально аналогичные:

    http://www.platan.ru/shop/part/32207615.html
    http://www.platan.ru/shop/part/32207638.html
    http://www.platan.ru/shop/part/32208655.html
    https://www.heraeus.com/media/media/...00-HST-USA.pdf
    https://www.heraeus.com/media/media/...glisch_Web.pdf

    Производитель: Heraeus Sensor
    Артикул производителя: 32208655
    32208655, SMD0805V Pt10000 -50+130гр точн.2B, 32207655 датчик темп

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jmp200854 Посмотреть сообщение
    платиновый терморезистор Pt1000, Овен продает функционально аналогичные:

    http://www.platan.ru/shop/part/32207615.html
    http://www.platan.ru/shop/part/32207638.html
    http://www.platan.ru/shop/part/32208655.html
    https://www.heraeus.com/media/media/...00-HST-USA.pdf
    https://www.heraeus.com/media/media/...glisch_Web.pdf

    Производитель: Heraeus Sensor
    Артикул производителя: 32208655
    32208655, SMD0805V Pt10000 -50+130гр точн.2B, 32207655 датчик темп
    Если использовать терморезистор Pt1000, то общий провод не повлияет на показания входов.

    Зачем писать про терморезистор Pt1000 и давать описание на термистор Pt10000?
    Датчик 32208655, SMD0805V Pt10000 - термистор. Наши модули не поддерживают работу с такими датчиками.
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 22.12.2017 в 15:18.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Зачем писать про терморезистор Pt1000 и давать описание на термистор Pt10000?
    Датчик 32208655, SMD0805V Pt10000 - термистор. Наши модули не поддерживают работу с такими датчиками.
    10 000 - опечатка.
    Датчики Pt1000 Heraues и еще есть в наличии Pt100 Heraues.

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Если использовать терморезистор Pt1000, то общий провод не повлияет на показания входов.
    Что считать общим проводом - 7 (8), 9(10) или 11(12) ?
    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1513599640

    Овен не дает указания в руководстве какой провод общий, а на примере некоторых других модулей (см рис 1) иначе. По аналогии у Овен МВ 1000-2А общим должен быть 7(8)?

    И попутный вопрос, если вместо Pt1000 использовать Pt100, который также рекомендован Овеном для МВ 110, Ваш ответ будет таким же и в схеме подключения ничего не изменится?

    http://www.platan.ru/shop/part/32207605.html
    Чувствительный элемент платина(RTC)
    Номинальное сопротивление при 25 С,кОм 0.1
    Корпус SMD0805
    Производитель Heraues Sensor Technology
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось jmp200854; 22.12.2017 в 16:18.

  9. #39

    По умолчанию

    PS: почему бы Овену не добавить в руководство по эксплуатации модулей ввода указание какой из выводов является общей аналоговой землей "AG" ?

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Если использовать терморезистор Pt1000, то общий провод не повлияет на показания входов.
    Иван, если нет возможности дать дополнение к вашему ответу, напишите пожалуйста в тему для определенности.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Схема подключения ОВЕН ПЛК110-24.30.К
    от Вольд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 13:23
  2. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  3. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 09:21
  4. датчик ДТС схема подключения
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 09:49
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 23:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •