Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Частота 10 КГц на дискретном выходе ПЛК-150

  1. #1

    По умолчанию Частота 10 КГц на дискретном выходе ПЛК-150

    Как можно получить частоту 10 КГц программно? Такая частота требуется для управления шаговым двигателем. Генератор Blink выдает максимум 1 КГц.
    ПЛК-150-A-M.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rayman0v0 Посмотреть сообщение
    Как можно получить частоту 10 КГц программно? Такая частота требуется для управления шаговым двигателем. Генератор Blink выдает максимум 1 КГц.
    ПЛК-150-A-M.
    На ПЛК150 никак нельзя ? К тому же у ПЛК150 только релейные выходы.
    Последний раз редактировалось IVM; 20.12.2017 в 14:57.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    На ПЛК150 никак нельзя ? К тому же у ПЛК150 только релейные выходы.
    а если предположить, что релейные выходы не являются препятствием, то всё равно никак?
    Я просто впервые вообще имею дело со всякими контроллерами, КДСами и ШД

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rayman0v0 Посмотреть сообщение
    а если предположить, что релейные выходы не являются препятствием, то всё равно никак?
    Я просто впервые вообще имею дело со всякими контроллерами, КДСами и ШД
    Никак в ПЛК150 не получится. Задача у тебя реальная или ты студент ?
    Последний раз редактировалось IVM; 20.12.2017 в 15:56.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Никак в ПЛК150 не получится. Задача у тебя реальная или ты студент ?
    Задача реальная - заставить работать ШД, на руках сам движок, драйвер, ПЛК-150 и СП307-Б.

  6. #6

    По умолчанию

    У ПЛК150 управление реле идет 5В. Выпаиваем реле, цепляем к выходу драйвер ШД. Всё работает, но нужно поднять частоту импульсов. Как и каким функциональным блоком в CoDeSys 2.3 это сделать - пока непонятно.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rayman0v0 Посмотреть сообщение
    Выпаиваем реле, цепляем к выходу драйвер ШД. Всё работает, но нужно поднять частоту импульсов. Как и каким функциональным блоком в CoDeSys 2.3 это сделать - пока непонятно.
    Тебе же ясно написал, не возможно на дискретном выходе ПЛК150 получить 10 кГц.
    Хоть головой о стену бейся ничего не получится.
    Если ты собрался качественно управлять ШД, то тебе нужен новый ПЛК110.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если ты собрался качественно управлять ШД, то тебе нужен новый ПЛК110.
    Ну или драйвер ШД, который управляется по 485 или подобному.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rayman0v0 Посмотреть сообщение
    У ПЛК150 управление реле идет 5В. Выпаиваем реле, цепляем к выходу драйвер ШД. Всё работает, но нужно поднять частоту импульсов. Как и каким функциональным блоком в CoDeSys 2.3 это сделать - пока непонятно.
    Вот тебе палочка-выручалочка. Генератор PG-03 выдает на выходе до 10 кГц (прямо как ты хотел ) и стоит 2460 руб. Будешь управлять им через аналоговый выход (0...10 В) ПЛК150. На AliExpress что-то подобное можно и много дешевле найти. Или драйвер другой покупай как В.Ситников советовал.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось IVM; 20.12.2017 в 19:55.

Похожие темы

  1. JOG-частота
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 12:06
  2. Разная частота на одинаковых ПЧВ
    от Goga2000 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 09:45
  3. Частота импульсов от энкодера
    от Виталий Андреев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 18:02
  4. счетчик на дискретном входе плк-150 220
    от Vini74 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 00:18

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •