Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #61

    По умолчанию

    Здравствуйте! Да, регистров со статусами входов нет. Код ошибки передается в регистре значения (и float, и integer)
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru

  2. #62

    По умолчанию

    Регистры integer (4064-4071) передают 0 при аварии входа или при отключенном входе...

  3. #63

    По умолчанию

    Уточнили, код ошибки будет передаваться только в регистры типа float. Вам удобнее иметь отдельный регистр под статус?
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru

  4. #64

    По умолчанию

    ptr : pointer to byte;
    fValue : REAL; (*значение Float переменной входа*)
    bError : BYTE; (*код ошибки*)

    ptr := ADR (fValue);
    ptr := ptr + 3;
    bError := ptr^; (*код ошибки измерения из РЭ , если ошибка присутствует*)

  5. #65
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Есть такой вопрос - будут ли созданы библиотеки на эти модули для codesys 3.5.?
    Каково быстродействие будет с новой линейкой СПК1хх[01] ?
    На сколько малое время опроса может быть, если их в цепочке будет 10-20 шт разных типов.?

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Елизавета Соколова Посмотреть сообщение
    Уточнили, код ошибки будет передаваться только в регистры типа float. Вам удобнее иметь отдельный регистр под статус?
    Да, нам с модулями МВ110 было очень удобно иметь отдельный регистр под ошибки входов. Хотелось бы и на новой линейке такие же регистры. Не всегда удобно читать float.
    У МК210-311 меня всё устраивает, там для диагностики выделен отдельный регистр.

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RaceMan Посмотреть сообщение
    Да, нам с модулями МВ110 было очень удобно иметь отдельный регистр под ошибки входов. Хотелось бы и на новой линейке такие же регистры. Не всегда удобно читать float.
    У МК210-311 меня всё устраивает, там для диагностики выделен отдельный регистр.
    Э.. Т.е. на МВ110 Вы читали флоаты и отдельно регистры ошибок? Это же лишний трафик?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #68

    По умолчанию

    Вообще все это читается одним "длинным" запросом.

  9. #69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вообще все это читается одним "длинным" запросом.
    Ну так всё равно запрос длиннее. В чём смысл?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Э.. Т.е. на МВ110 Вы читали флоаты и отдельно регистры ошибок? Это же лишний трафик?
    Я читал integer и регистр ошибок, в 8А они идут последовательно друг за другом.

Страница 7 из 63 ПерваяПервая ... 567891757 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •