Тут конечно мы просчитались при заказе, не обратили внимания что прибор поддерживает исключительно схему подключения NPN либо "сухой контакт". Но то что весь прибор за 20К сгорает при неправильном подключении датчика 24В это ненормально. Стоят какие диоды на входе вроде, они сгорели и весь прибор вместе с ними. Желания приобретать модули ОВЕН как-то поубавилось - огромные, дорогие, срок изготовления 2 месяца и защиты на входе никакой.
Ну вот смотрите эти фото. Есть 2 модуля, один остался рабочим - горит питание и есть опрос по сети, но постоянно горит половина входов и не меняют свое состояние. На втором модуле не горит питание и нет связи и тоже горит пару входов. Входы горят судя по всему те, на которые пришло +24 при подаче питания. На стенде проводили опыт чтобы исключить влияние шкафа - подключили 1 датчик к пустому модулю, вход сразу сгорел, постоянно горит. Что самое интересное, если поменять правую плату на которой 22 входа на модулях местами, горят те же входы. То есть сгорает что-то на самой процессорной левой плате при подаче +24 помимо диодов на плате входов.
Скрытый текст:
У меня такое подозрения, что была использована не та схема подключения. Если использовали по ошибке схему, которая приведена во вложении, то действительно могло что-то выгореть. Дело в том, что дискретные входы МВ210-214 питаются от внутреннего источника и на них нельзя подавать 24 В. Если что-то выгорело и на процессорной плате, то возникает вопрос: имеют ли дискретные входы МВ210-214 гальваническую изоляцию от внешних цепей. В РЭ про это ничего не сказано.
Последний раз редактировалось IVM; 07.12.2022 в 15:26.
Техподдержка ОВЕН ответила, что гальванической изоляции у МВ210-214 нет. Вероятно у МВ210-212 то же нет. У этих модулей на плате стоит микроконтроллер (МК). Неужели разработчики ОВЕН не понимают, что у МК из за наводок на длинных линиях может поехать кукуха.
У модулей дискретного ввода линейки Мх110 гальваническая изоляция есть.