В связке с новым СПК107 уже два месяца в условиях довольно сильной (подвальной) влажности и температуре +8 - полет нормальный
Вложение 40187
В связке с новым СПК107 уже два месяца в условиях довольно сильной (подвальной) влажности и температуре +8 - полет нормальный
Вложение 40187
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
pt200, спасибо за ссылку. Я видел эту тему ранее, но забыл про неё...
Господа, может кто сталкивался: у меня периодически отваливаются модули МК-210-302 и МУ-210-410. Один очень часто, может буквально через 10 минут работы, второй в течении суток. Теряется связь по MB TCP, штатный конфигуратор ОВЕН не подключается, но модуль пингуется. Моргает красная лампочка ! на лицевой панели. Помогает передёргивание по питанию. Причём в таких же условиях работают модули дискретного ввода МВ210-202 - с ними проблем нет.
Ещё беспокоит что часто проскакивает ошибка связи 81 у модулей дискретного вывода.
Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
С данным вопросом можете обратиться в техническую поддержку support@owen.ru, где Вас проконсультирует специалист.
С уважением, Мареев Лев.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: l.mareev@owen.ru
уже обратился, жду ответ...
Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
Получил МВ201-101. Кабель в комплекте 1.5м белый с виду добротный, но очень жесткий - первоначальное желание при виде солидной длины приватизировать для зарядки телефона исчезло сразу при разматывании из заводского состояния. К тому же внешняя изоляция очень "шершавая" - в момент станет грязным.
Прошу прощения у форумчан ввел всех в заблуждение:
Этот кабель был от АС4-М а не от МВ201-101.
С модулем лежал только коротенький плоский пачкорд!
Последний раз редактировалось Cbug; 13.12.2018 в 11:08. Причина: Дезинформация
А вот и первая ласточка:
связка [плк110-30(м02)] + [МВ210-101] + [МВ210-101] + [МВ210-101] + [ноутбук с codesys]
Решил использовать шикарное решение компании Овен и сэкономить на свиче - соединил все гирляндой.
Все моргает крутится - красота! Однако через минуту разочарование: сodesys отваливается постоянно не успеваешь помониторить программу.
Опрос модулей по времени 100мс через обычный "universal modbus device"
Распихал все по портам старенького тестового свича - полет нормальный!
Вопрос к разработчикам Овен:
ну почему??? а так все хорошо начиналось...
Подскажите как использовать датчики типа "сухой контакт" с модулем МВ210-101. Ни на сайте, ни в документации схемы подключения нет...
При замыкании AI-R и AIX-1 или AIX-2 значение входа равно 3, в остальных случаях вход возвращает аварию "Обрыв датчика". Я что-то делаю неверно, или так и должно быть? На один вход можно посадить только один "сухой контакт" без контроля линии?
Дорого это, аналоговым каналом с дискретами работать, но конечно можно.
Например выставив параметры канала на 4-20мА, далее по закону Ома резисторами выставляете требуемый ток.
Можно хоть шлейф делать и программно определять какой именно контакт сработал
http://lapshinvr.ru/articals/okhrann...a-na-oven.html
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав