Тема: комплекс для прозвонки многожильных кабелей

  1. #1

    По умолчанию комплекс для прозвонки многожильных кабелей

    Здравствуйте!
    Есть задача-построить комплекс для прозвонки многожильных кабелей, т.е. определения лишних контактов, обрывов, и т.п.
    число проводов в кабеле-до 45. Предполагается использовать для решения данной задачи модули аналогового ввода в качестве регистраторов тока, протекающего через резистор-шунт (предположительно 50 Ом) на каждом контакте разъема, с которого снимается сигнал, а подачу напряжения опроса каждого контакта разъема на другой стороне осуществлять от источника питания
    через резистор , ограничивающий ток величиной в несколько миллиампер. В кабеле возможно подключение нескольких контактов одного разъема к одному или нескольким контактам другого разъема. Планируется связать модули аналогового ввода 2шт. по 8 входов по интерфейсу RS-485 c ПЛК, а тот в свою очередь по интерфейсу RS-485 c компьютером, либо напрямую считывать состояние модулей аналогового ввода с компьютера по интерфейсу RS-485. Может быть, кто-нибудь сталкивался с решением подобной проблемы, или же есть какое-нибудь стандартное решение для нее. Какие могут быть варианты и подводные камни, что может понадобиться?

  2. #2

    По умолчанию

    Ваша задача быстро решается при наличии лампочки с батарейкой, если голову включить.
    При помощи специализированных приборов для прозвонки жил кабеля - можно работать не приходя в сознание.

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. При всём уважении, но зачем такой огород городить?
    Не проще что то типа https://www.terapeak.com/worth/new-c.../291428465367/
    Их сейчас куча разновидностей. И для витой пары и для обычных кабелей.
    То что Вы прикинули, по цене выйдет хорошо, никак не дешевле готовых приборов. Да и как работать будет - неизвестно.
    Да и получается у Вас стационарная а не переносная конструкция.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    как вариант, если чисто определить где, какая жила, можно взять генератор и 44 делителя включенных последовательно, (общую жилу надо знать) и по частоте жилы определять номер жилы (где то в каком то журнале видел)......если интересно можем продолжить.

    Ваша задача быстро решается при наличии лампочки с батарейкой, если голову включить.
    для этого еще напарника нормального нада, еще вариант две связистские трубки с батарейкой, так еще и трепаться весь день можно...
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 22.12.2017 в 08:16.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    как вариант, если чисто определить где, какая жила, можно взять генератор и 44 делителя включенных последовательно, (общую жилу надо знать) и по частоте жилы определять номер жилы (где то в каком то журнале видел)......если интересно можем продолжить.
    В журнале "коневодство" (бывш. "Радио").
    Алгоритм действия подобного прибора:
    Передатчик:
    Синхроимпульс. Выдача пачки импульсов соответствующих номеру провода. (на ваш вкус: просто пачка импульсов, двоичный код, код Грея, и т.д. , и. т.п.)

    Приёмник:
    Обязательное условие: сигнал -токовый.

    для этого еще напарника нормального нада, еще вариант две связистские трубки с батарейкой, так еще и трепаться весь день можно...
    Напарник не нужен. Про целый день- прогон уровня разгрузки нотного стана.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Прозвонка кабеля.GIF 
Просмотров:	392 
Размер:	37.9 Кб 
ID:	34751  

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    у Krone есть готовые прозвонки на 10 парный кабель. Одевается на их плинт (почему и на 10 пар).

    Все это ни стоит ничего, если пары развели на разные плинты.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Когда плинтов еще не было, по повиву любой кабель контрольный влет раскладывали без прозвонок..однако

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    только не совдеповский, где сине-красные пары на всем десятке и десятки никак не определены.
    Прозвонка нужна не только для определения ошибки пар с разных сторон, еще у нее был режим проверки замыкания на землю. Заниматься этим с прибором муторное дело даже на 25-ти парнике, не говоря уже про 500....

  9. #9

    По умолчанию

    Если Вы не знаете, как разбивать советский кабель без напарника и прозвонки - это не значит, что это не возможно. Вы просто этому не обучены.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    В действительности там все просто - первая половина - 50 оттенков красного , вторая - на 50 оттенков краснее.. )

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Маркировка проводов и кабелей
    от Ascold_Primorye в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 20:42
  2. Комплекс по сушке зерна.
    от МаксТТ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 22:31
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 19:03
  4. Подключение экранов кабелей
    от SirMgn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 18:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •