Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Считать конфигурацию исправно работающих МВ-100.224.8А

  1. #1

    По умолчанию Считать конфигурацию исправно работающих МВ-100.224.8А

    Нужно до нового года считать и сохранить в документации конфигурацию суммарно для 7 шт МВ-100.224.2А и МВ-100.224.8А.
    Система работает с 2014 г, программу для считывания данных с МВ писал лично сам на опер/панели, но сейчас даже не помню базовых адресов приборов и в каком месте считывал - через макросы или триггерами модбас. Найти адреса в программе быстро не смогу.

    Нашел в ЗИПе Овен-АС4 2013 года выпуска, Но не помню пользовался этим экземпляром или нет, но сейчас другого нет. Запустил конфигуратор 110, текущей версии, взял на сайте. И не могу найти в сети ни один МВ.

    = На что влияет нагрузочный резистор в AC4 при короткой линии и какой выбрать переключателями?
    = Как проверить исправность USB-RS485 AC4 ? Со стороны USB Windows видит его как COM1 и конфигуратов подхватывает его. Что с ним со стороны 485 не знаю.
    = Для каждого сканирования сети нужно вручную вводить новый базовый адрес прибора или можно автоматически?

  2. #2

    По умолчанию

    До Нового Года управитесь.
    Вопрос решается за 15 минут:
    1. Снимите питание с модуля
    2. Посмотрите в РЭ как поставить сетевые настройки по умолчанию
    3. Подайте питание
    4. Подключите модуль к конфигуратору
    5. Сохраните/запишите настройки модуля
    6. Снимите питание с модуля
    7. Уберите перемычку "заводские настройки"
    8. Повторите нужное количество раз

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо, считал.
    В модулях ввода версия прошивки v 1.04 . Нужно ли ее обновлять и как ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maros_konst_87 Посмотреть сообщение
    спасибо, считал.
    В модулях ввода версия прошивки v 1.04 . Нужно ли ее обновлять и как ?
    На странице модулей есть файлы с прошивками. Для модуля МВ110- последняя версия 1.04; для модуля МВ110- - 2.09.
    Для прошивки понадобится АС4 и читать подсказки утилиты перепрошивки.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 10:58
  2. ПКП1Т не сохраняет конфигурацию
    от Slev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 07:57
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 17:53
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 23:42
  5. Добавление ТРМ212 и ТРМ32 в конфигурацию ПЛК
    от raven34716 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 11:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •