Здравствуйте! Сегодня утром на работе сказали,что был хлопок в пульте управления конвейером и выбило вводной 250 амперный автомат. Как выяснилось выбило еще один автомат на 40 ампер, который шел на ТТР, которое в свою очередь коммутировало питание на воздушные тэны, ТТР стоит на радиаторе с обдувом вентилятором. При прозвонке определили,что 2 симистора(ттр 3 фазное) на реле в коротком,то есть не выключаются, а светодиод сигнализирующий о работе реле нехарактерно очень слабо светит. После того как осмотрели пульт управления и прозвонили линию идущую к тэнам, то не выявили не замыкания на корпус, не 2 фазного короткого замыкания, да и тэны все целые. Но все-таки,что могло произойти, ведь вылетело 2 фазы из трех,что наводит на мысль о 2 фазном коротком замыкании? Сейчас заменил ттр на исправное и все работает