  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Попробовал. Не помогло.
    Но проблема решилась с неожиданной стороны. Удалил имя массива регистров и чтение заработало.
    На скрине показана поле, где раньше стояло имя.
    Вложение 34837

    Осталось разобраться с потерями связи с ПЛК, которые иногда выскакивают.
    Удачи у меня с ПЛК100 не получилось, может эта тема поможет http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27879

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Проблемы со связью СПК-ПЛК имеют место быть.
    Что делал:
    1. Разделил порты для МУ\МВ и ПЛК. Отваливается только ПЛК, при работе на одном порту при отвале ПЛК МУ\МВ также теряли связь.
    2. Обновил ядро ПЛК до последней доступной версии. Не помогло.
    3. Менял на СПК местами порты. Не помогло.
    4. Играл временем циклов опросов\записей на порту для ПЛК до 500мс. Без результата.
    Поведение проблемы выглядит довольно непонятно. После передергивания порта на ходу связь восстанавливается, работает минут 5, потом отваливается. Непонятность вызывает тот момент, что в состоянии ошибки связи данные из СПК пишутся в ПЛК, т. е. я в реальном времени вижу в КДС-2.3 изменение регистров ПЛК при изменении регистров в СПК. Получается, что СПК может писать в ПЛК, а вот прочитать - нет.
    Физически связь выполнена проводом МКЭШ 2х0.5 в экране, экран заземлен только в одной точке со стороны ПЛК, СПК заземлен только в разъеме питания. Длина трассы 1 метр. Треминальный резистор установлен на ПЛК.

    Что я неправильно делаю?

  3. #13

    По умолчанию

    Архивы проектов можно посмотреть на ПЛК и СПК?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Все архивы занимают довольно большой объем, придется передавать через сторонний файлообменник.
    Какие именно моменты интересуют?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Все архивы занимают довольно большой объем, придется передавать через сторонний файлообменник.
    Какие именно моменты интересуют?
    Пришлите ссылку на файлообменик на почту i.gibadullin@owen.ru. Я посмотрю и дам рекомендации.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Данный комплект смонтирован на реальной машине, пару суток находился в эксплуатации, проблема НЕ решена.
    После часа-двух нормальной работы ПЛК перестает передавать данные, но его программа выполняется без проблем. В регистрах, которые СПК читает из ПЛК в этот момент находятся странные данные, которых там не должно быть в принципе. Очень похоже на сдвиг смещения чтения. После перезагрузки работоспособность восстанавливается опять на подобное время. Причем не важно - запущена машина или просто остановлена. Программа в ПЛК составлена так, что потеря связи никак не сказывается на работоспособности машины, кроме доставления дискомфорта оператору машины.
    Связка СПК-ПЛК была применена в целях экономии места на панели управления.
    Если связь не удастся запустить как положено, то вероятно придется устанавливать отдельную панель оператора, например ИП320, и разделять проекты для СПК и ПЛК.

    Ильнур Гибадуллин
    Ссылка будет позднее.

    ЗЫ: Есть подозрение, что не совсем корректно работает модуль UniversalModbusDevice от 3S - Smart Software Solutions GmbH (ver 3.4.0.0).
    .
    Последний раз редактировалось Sulfur; 22.01.2018 в 12:29.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Ильнур Гибадуллин
    Проделана работа по вашим рекомендациям. Результата это не принесло, как были обрывы связи, так и остались.
    Физическое переподключение связи восстанавливает её нормальную работу на какое-то время.
    -----
    П данному проекту принято решение разделить систему нагрева и систему управления. СПК будет отвечать за нагрев, ПЛК+ИП320 - за управление.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Ильнур Гибадуллин
    Проделана работа по вашим рекомендациям. Результата это не принесло, как были обрывы связи, так и остались.
    Физическое переподключение связи восстанавливает её нормальную работу на какое-то время.
    -----
    П данному проекту принято решение разделить систему нагрева и систему управления. СПК будет отвечать за нагрев, ПЛК+ИП320 - за управление.
    Есть подозрения, что наводятся помехи на интерфейсную линию. Подключена ли клемма заземления на СПК? Используете ли клемму SH на COM2/3 СПК? Согласующие резисторы стоят?

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Есть подозрения, что наводятся помехи на интерфейсную линию. Подключена ли клемма заземления на СПК? Используете ли клемму SH на COM2/3 СПК? Согласующие резисторы стоят?
    1. Да.
    2. Да.
    3. Да. Со стороны ПЛК.

    Разводка связи сделана проводом МКЭШ 2х0.5, экран заземлен с одного конца (ПЛК). Расстояние от СПК до ПЛК = 1метр (по проводу).
    Проблемы со связью наблюдались даже "на столе".
    Данный проект был экспериментом по объединению двух проектов СПК+МУ+МВ - система нагрева и ПЛК+ИП320(СП307) - система управления. Несколько экземпляров обоих предыдущих проектов работают без проблем уже несколько лет практически круглосуточно.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 31.01.2018 в 13:37.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    1. Да.
    2. Да.
    3. Да. Со стороны ПЛК.

    Разводка связи сделана проводом МКЭШ 2х0.5, экран заземлен с одного конца (ПЛК). Расстояние от СПК до ПЛК = 1метр (по проводу).
    Проблемы со связью наблюдались даже "на столе".
    Данный проект был экспериментом по объединению двух проектов СПК+МУ+МВ - система нагрева и ПЛК+ИП320(СП307) - система управления. Несколько экземпляров обоих предыдущих проектов работают без проблем уже несколько лет практически круглосуточно.
    1. Снимите заземление с СПК.
    2. Не используйте клемму SH.
    3. Рекомендуем проложить интерфейс помехозащищенной витой парой, а не кабелем МКЭШ. Резисторы вешаются на концах линии - на первом устройстве и на последнем.

    По результатам проверки дайте обратную связь.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 1305
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:26
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Настройка обмена с МСД 200
    от Евгений Гераськин в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 17:01
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15
  5. Скорость обмена между СПК107 и МВ110-8АС
    от ru522464 в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 10:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •