    1-2 - "на столе" смонтировано витой парой без всяких заземлений, проблемы со связью были.
    Но попробую.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Убрал с СПК землю из разъема питания, в разъем СОМ-порта поставил резистор 120Ом. Сутки работы прошли без зависаний связи.
    Наблюдаю дальше.

  3. #23

    По умолчанию

    Добрый день всем! Дабы не плодить тем, опишу ситуацию здесь, если топик стартер не против. У нас так же наблюдались проблемы со связью, пока не стали ставить витую пару с экраном и терминаторы на 120 Ом. Теперь возникла другая проблема, с периодом опроса. Как можно его поднять? Я так понимаю что более 500 мс на устройство не выжать из СПК? Подключаю по схеме:22.JPG
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 22.JPG (34.2 Кб, Просмотров: 10)

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Добрый день всем! Дабы не плодить тем, опишу ситуацию здесь, если топик стартер не против. У нас так же наблюдались проблемы со связью, пока не стали ставить витую пару с экраном и терминаторы на 120 Ом. Теперь возникла другая проблема, с периодом опроса. Как можно его поднять? Я так понимаю что более 500 мс на устройство не выжать из СПК? Подключаю по схеме:22.JPG
    Что является мастером? Вы хотите его увеличить или уменьшить? По умолчанию период опроса равен 100 мс. Какие ошибки наблюдаются при изменении Polling Time?

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    С момента моего последнего поста система находится в эксплуатации. Проблемы со связью остались, но уменьшились по продолжительности и количеству появлений. Проблема исключительно в том, что в момент её возникновения СПК читает неверные данные из ПЛК. Передача данных в ПЛК происходит нормально.
    Понимание причины такого поведения так и появилось.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    С момента моего последнего поста система находится в эксплуатации. Проблемы со связью остались, но уменьшились по продолжительности и количеству появлений. Проблема исключительно в том, что в момент её возникновения СПК читает неверные данные из ПЛК. Передача данных в ПЛК происходит нормально.
    Понимание причины такого поведения так и появилось.
    Укажите версии прошивок СПК107 и ПЛК110.

    Я правильно понимаю, что у Вас сейчас ПЛК висит на отдельном порту СПК и именно на этой шине происходят проблемы? Можете те ли Вы понизить скорость передачи данных до 9600 бит/c и проверить связь?

    Также было бы неплохо прислать повторно последние варианты проектов на СПК и ПЛК с учетом всех наших рекомендаций на почту support@owen.ru? Постараемся собрать стенд и отловить проблему.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 21.02.2018 в 14:28.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Версии прошивок ПЛК и СПК последние из доступных на начало года.
    На счет понижения скорости - машина находится в эксплуатации, быстро сделать это довольно затруднительно. Придется ловить момент, когда она встанет по железу.
    Последние залитые проекты постараюсь передать.

  8. #28

    По умолчанию

    Не знаю в тему или нет, но внесу свои пять копеек, возможно поможет решить проблему:

    Были проблемы с одним из портов (СОМ1, если конкретно) СПК110, установленном на объекте. По одному из портов (СОМ1) СПК ведет опрос ПЛК стороннего производителя, на втором висит один модуль МВ110-220.8АС. Опрос выполнен с использованием библиотек. После монтажа и запуска в работу системы все было хорошо и ничего не предвещало беды. Спустя 2 недели, вдруг, первый порт, тот что опрашивает сторонний ПЛК, начал нестабильно работать, из 100 запросов на чтение процентов 90 возвращались с Exception'ами по таймауту. Что только не делали, и перезагружали, и кабель меняли, и проект перезаливали - ничего не помогало. Проблему (наугад) удалось решить переключением порта (СОМ1) на RS232 и установкой преобразователя АС3-М. По сью пору все работает с преобразователем, без него больше работоспособность порта СПК110 по RS485 не проверялась.
    Второй порт (СОМ2) с самого начала работает по RS485 по сей день без проблем.
    Последний раз редактировалось Spawn; 23.02.2018 в 12:28.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Spawn
    Технически можно организовать RS232.СПК<>RS232.ПЛК без всяких перехдников, расстояние по кабелю не более полутора метров. Поможет ли? Отправил проекты в техподдержку, может там что подскажут.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Версии прошивок ПЛК и СПК последние из доступных на начало года.
    На счет понижения скорости - машина находится в эксплуатации, быстро сделать это довольно затруднительно. Придется ловить момент, когда она встанет по железу.
    Последние залитые проекты постараюсь передать.
    Загрузили проекты в СПК и ПЛК. Пару раз возникали ошибки. Рекомендуем Вам отслеживать ошибку связи с модулем и по таймеру перезапускать COM порт. Как осуществлять программный перезапуск COM порта описано в документе СПК.Протокол Modbus, п.4.5, стр.55 (ссылка).

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 1290
    Последнее сообщение: Вчера, 21:31
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Настройка обмена с МСД 200
    от Евгений Гераськин в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 17:01
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15
  5. Скорость обмена между СПК107 и МВ110-8АС
    от ru522464 в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 10:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •