Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 42

Тема: Настройка обмена связки СПК107+ПЛК110+МВ8А+МУ16К

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Вставил сброс Модбаса из рекомендаций, зависания связи не прекратились.
    Есть подозрение, что я сделал что-то не так.
    Таймер сброса затолкал в PIDReg.PRG моего проекта, экземпляр TON объявлен глобальным.
    ResetModbus.jpg
    Последний раз редактировалось Sulfur; 12.03.2018 в 09:22.

  2. #32

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Да, спасибо, уже обратил внимание.
    А то, что данный таймер лежит не в отдельной задаче - не принципиально?

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Да, спасибо, уже обратил внимание.
    А то, что данный таймер лежит не в отдельной задаче - не принципиально?
    Не принципиально.

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Сделал рекомендуемые изменения на реальной машине. Наблюдаю.

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Прошло 10 дней с момента внесения изменений. Нарушений связи не зафиксировано. Проверял (визуально) регулярно, раз 5-6 в день. Но не думаю, что это означает, что проблема решена в корне. Это лишь означает, что не зафиксирован момент нарушения, т.к. "костыль" ресетает порт при обнаружении проблемы.

  7. #37

    По умолчанию

    Проблема может быть и чисто аппаратной. У меня была серия проектов одинаковой конструкции СПК107+ 4 модуля. 16ДН,16Р,6У, 8А. Схемы одинаковые. Одни работали без проблем, на других наблюдалась периодическая потеря связи. Переставляю с СОМ1 на СОМ2 СПК и проблемы исчезли. Всё равно один порт гуляет. Так и работает всё.
    Если есть возможность, можно попробовать менять по очереди компоненты. 1м линии, там помехам негде взяться.

  8. #38

    По умолчанию

    Вы точно правильно распаяли разъёмы?
    У меня много подобных проектов, где по одному порту мастер на модули иногда с приличной длинной шины, по второму слейв на диспетчерезацию с сотнями метров шины и десятками иных устройств. Годами проблем нет.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Установка работает, сообщения о потере связи иногда (редко) проскакивают, но это не мешает работе.
    Обратил внимание на одну интересную деталь.
    В проекте используется 8 идентичных ПИД-регуляторов, показания берутся с единственного МВ110-8А, все датчики и нагрузка идентичные.
    Однако канал №1 ведет себя как-то не очень понятно - показания как бы "тормозят" по сравнению с другими каналами. Т. е. при включении нагрева на всех каналах кроме №1 начинает подниматься температура (в данном случае примерно 2*С\сек), канал №1 показаний не меняет, хотя нагрев идет 100%. По прошествии некоего времени канал "включается" и показания начинают работать нормально. В дальнейшей работе все идет как надо, без тормозов и прочих перегревов. Ни в программе, ни в визуализации проблем не обнаружил, все каналы программно сделаны идентично методом копирования (с поправкой номеров имен переменных)
    Хотелось бы послушать мнения специалистов.

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Установка работает, сообщения о потере связи иногда (редко) проскакивают, но это не мешает работе.
    Обратил внимание на одну интересную деталь.
    В проекте используется 8 идентичных ПИД-регуляторов, показания берутся с единственного МВ110-8А, все датчики и нагрузка идентичные.
    Однако канал №1 ведет себя как-то не очень понятно - показания как бы "тормозят" по сравнению с другими каналами. Т. е. при включении нагрева на всех каналах кроме №1 начинает подниматься температура (в данном случае примерно 2*С\сек), канал №1 показаний не меняет, хотя нагрев идет 100%. По прошествии некоего времени канал "включается" и показания начинают работать нормально. В дальнейшей работе все идет как надо, без тормозов и прочих перегревов. Ни в программе, ни в визуализации проблем не обнаружил, все каналы программно сделаны идентично методом копирования (с поправкой номеров имен переменных)
    Хотелось бы послушать мнения специалистов.
    Сложно прокомментировать Вашу проблему без проекта. Если есть возможность - пришлите, пожалуйста, актуальную версию проекта на support@owen.ru с пометкой "Для Ильнура". Мы проанализируем проект на наличие ошибок и по результатам Вам сообщим.

    Также будет неплохо получить следующую информацию:
    1. Версия прошивки СПК107.
    2. Версия прошивки модуля МВ110-8А.
    3. Настройки сети (Скорость, четность, протокол и т.д.).
    4. Длина линии связи.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 1290
    Последнее сообщение: Вчера, 21:31
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Настройка обмена с МСД 200
    от Евгений Гераськин в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 17:01
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15
  5. Скорость обмена между СПК107 и МВ110-8АС
    от ru522464 в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 10:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •