Тема: реле кипприбор

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если пускатель коммутирует индуктивную нагрузку, то в момент включения броска тока быть не может.
    Для идеальной индуктивности не может, для реальной - может.
    "Оциллограммы токов включения современных трансформаторов показывают, что броски тока превосходят амплитуду нормального намагничивающего тока раз в 100—120. Так как нормальный намагничивающий ток составляет 5—10% нормального тока нагрузки, то броски тока при включении могут превосходить нормальный ток нагрузки в 8—12 раз. Такие токи опасны для приборов, включенных в цепь трансформатора,"
    http://www.tor-trans.com.ua/turn-on-...sformator.html
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 04.01.2018 в 14:07.

  2. #12

    По умолчанию

    Красота будет потом, когда от перегретых контактов случиться пожар и все сгорит. автор,брось хирней заниматься. сказана.ставь пускатель и все. если свое сгорит будет обидно, а если чужое спалишь, придется платить.сумма уж не как у нулевого пускателя будет.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Из 200 штук MR-207A пока попались 5 экземпляров которые странно себя ведут после начала эксплуатации. На контактах (даже на тех которые не используются) как будто появляется окисная плёнка, хотя на внешний вид контакты чистые и нагрузка слабомощная (на посильнее нагрузке такого пока не встречал ), сигнал получается сильно заниженный или нет совсем. Потрёшь такие контакты "нулёвкой" и вроде опять всё нормально.
    Вот теперь и думаем, что надо от них, этих реле, наверное отказываться.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Понятно, что за китайскими производителями нужен глаз да глаз, но существуют и вполне объективные особенности применения т.н. "сухих контактов".
    Особенно ярко эти особенности проявляются при подключении контактов к DI ПЛК.

    Тут дело в том, что при малом токе через достаточно мощный (обычный электротехнический) контакт величины этого тока недостаточно, чтобы обеспечить электрическую очистку поверхностей контакта и малое переходное сопротивление контактной группы.

    Есть такое понятие - "минимальный коммутируемый ток". Ниже этого тока механически сомкнутые контакты могут оставаться разомкнутыми электрически, точнее - иметь весьма большое сопротивление, которое не позволяет говорить об уверенном срабатывании DI ПЛК..

    Стандартная цепь DI от ПЛК (ок. 5 мА) через обычный контакт не состоянии обеспечить так называемый "ток смазки", разрушающий поверхностную окисную плёнку на контактах. Ещё сорок пять лет назад ф.Allen-Bradley (давно поглощена ф.Rockwell Automation) в своих руководствах по подключению модулей DI постоянного тока предупреждала пользователей своих первых ПЛК об этой проблеме и рекомендовала подгружать контакты кнопок, концевиков и т.п. устройствна входе DI током не менее 20 mA.

    При наличии в атмосфере масляной аэрозоли, пыли или агрессивных газов проблема усугубляется.
    Если нет возможностей использовать герконы, то чаще всего обычные контакты просто подгружают до тока коммутации в 20-30 мА резисторами.

    Для этого выпускаются специальные блоки нагрузок.
    Пример отечественных изделий:
    Например, ООО «Завод МикроДАТ», г.Белгород, производит блоки нагрузок К981, К982, К402, К403.
    http://микродат.рф/periferiya
    http://микродат.рф/images/periferiya...82_403_403.jpg
    http://www.belconstar.ru/pdf/Periferiya.pdf


    Более подробно об этой проблеме можно прочесть в книге "Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера", Авт.коллектив, С.Пб-2001 на страницах 22-29.
    Книга есть и в сети Интернет:
    Справочник можно найти и в Интернете, например тут - https://eknigi.org/engine/download.php?id=118043

    Определение терминов "сухой контакт" и "смазывающий ток" даны на стр.28, рекомендации по обеспечению надёжной работы контактов можно найти на стр.51.
    ============================
    PS
    Ну не странно ли? Начинали с ситуации вызванной ограничениями по максимальному коммутируемому току, а пришли к обсуждению ограничений минимального.
    Вот такая вот эпидерсия...
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 08.01.2018 в 18:18.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    хорошо, подскажите пускатель, чтобы занимал место как 2 однофазных автомата.

  6. #16

    По умолчанию

    https://shop220.ru/product512.htm
    Подобные есть у большинства производителей.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    https://shop220.ru/product512.htm
    Подобные есть у большинства производителей.
    Именно. Вот весьма демократичный CHINT : контакторы модульные NCH8
    И вот PDF-брошюра на них
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 09.01.2018 в 14:29.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Спасибо!!!

  9. #19

    По умолчанию

    [QUOTE=Ryzhij;266592]Понятно, что за китайскими производителями нужен глаз да глаз, но существуют и вполне объективные особенности применения т.н. "сухих контактов".
    Особенно ярко эти особенности проявляются при подключении контактов к DI ПЛК.

    Тут дело в том, что при малом токе через достаточно мощный (обычный электротехнический) контакт величины этого тока недостаточно, чтобы обеспечить электрическую очистку поверхностей контакта и малое переходное сопротивление контактной группы.

    Есть такое понятие - "минимальный коммутируемый ток". Ниже этого тока механически сомкнутые контакты могут оставаться разомкнутыми электрически, точнее - иметь весьма большое сопротивление, которое не позволяет говорить об уверенном срабатывании DI ПЛК..

    Стандартная цепь DI от ПЛК (ок. 5 мА) через обычный контакт не состоянии обеспечить так называемый "ток смазки", разрушающий поверхностную окисную плёнку на контактах. Ещё сорок пять лет назад ф.Allen-Bradley (давно поглощена ф.Rockwell Automation) в своих руководствах по подключению модулей DI постоянного тока предупреждала пользователей своих первых ПЛК об этой проблеме и рекомендовала подгружать контакты кнопок, концевиков и т.п. устройствна входе DI током не менее 20 mA.

    При наличии в атмосфере масляной аэрозоли, пыли или агрессивных газов проблема усугубляется.
    Если нет возможностей использовать герконы, то чаще всего обычные контакты просто подгружают до тока коммутации в 20-30 мА резисторами.

    Для этого выпускаются специальные блоки нагрузок.
    Пример отечественных изделий:
    Например, ООО «Завод МикроДАТ», г.Белгород, производит блоки нагрузок К981, К982, К402, К403.
    http://микродат.рф/periferiya
    http://микродат.рф/images/periferiya...82_403_403.jpg
    http://www.belconstar.ru/pdf/Periferiya.pdf


    Более подробно об этой проблеме можно прочесть в книге "Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера", Авт.коллектив, С.Пб-2001 на страницах 22-29.
    Книга есть и в сети Интернет:
    Справочник можно найти и в Интернете, например тут - https://eknigi.org/engine/download.php?id=118043

    Определение терминов "сухой контакт" и "смазывающий ток" даны на стр.28, рекомендации по обеспечению надёжной работы контактов можно найти на стр.51.
    ============================
    У меня на заводе установлена КНС . 5 уровней . Датчики MS 1 . Сигнал поплавков уходит в контроллер . могу лия применить модуль нагрузок К981 , К401 ,К 402 . И как правильно его подключить ?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ТТР Кипприбор
    от Iroha Uta в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 21:16
  2. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  3. Расчет охладителя для ТТР Кипприбор
    от Iroha Uta в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 19:58
  4. Реле в ПЛК
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 10:45
  5. плк.реле.
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 11:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •