    По умолчанию реле кипприбор

    Подскажите, реле RP-403dl нормально открытые контакты 4 в параллель, выдержат тэн 1,5кВт?

  2. #2

    По умолчанию

    Выдержат, но не долго.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    в чём недолгость?
    в количестве коммутаций или во времени включенного состояния?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Из-за неодновременного срабатывания контактных групп ток потечёт только через первый сработавший контакт, а на остальных напряжение для пробоя окисной пленки будет слишком мало.
    Поэтому не выдумывайте, а используйте реле (или пускатель) с достаточно мощной контактной группой.

  5. #5

    По умолчанию

    Вторым косяком будет то, что из-за комутационных токов у реле очень легко залипают контакты. Механика нежная.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Из-за неодновременного срабатывания контактных групп ток потечёт только через первый сработавший контакт, а на остальных напряжение для пробоя окисной пленки будет слишком мало.
    Окисная пленка может разрушаться в результате трения подвижного и неподвижного контактов реле.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Окисная пленка может разрушаться в результате трения подвижного и неподвижного контактов реле.
    Не в этих реле. Конструкция скользящих контактов, которую Вы описываете, применяется в слаботочных реле.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Не в этих реле. Конструкция скользящих контактов, которую Вы описываете, применяется в слаботочных реле.
    Нет. Это еще использовалось в советских контакторах. Как сейчас помню лекции по электрическим аппаратам, на которых говорилось, что за счет переката и проскальзывания происходит разрушение окисной пленки и прочей грязи на поверхности контактов. На занятия преподаватель приносил живые электрические аппараты (благо завод всесоюзного значения по их производству был через дорогу от учебного заведения ), где все это наглядно было видно.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.01.2018 в 19:07.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Нет. Это еще использовалось в советских контакторах.
    Да. Это также используется в контакторах, рубильниках, расцепителях и прочих коммутационных аппаратах, но за 30 с лишним лет работы только у китайцев в споттере (приварочный аппарат для вытяжки при авто-кузовных работах) я видел параллельное включение контактных групп пускателя.
    Интересно, сколько он ещё протянет.

  10. #10

    По умолчанию

    Если пускатель коммутирует индуктивную нагрузку, то в момент включения броска тока быть не может. За время нарастания тока до номинального значения все контакты группы гарантированно замкнуться и ток более менее равномерно распределиться. Красота.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТТР Кипприбор
    от Iroha Uta в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 21:16
  2. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  3. Расчет охладителя для ТТР Кипприбор
    от Iroha Uta в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 19:58
  4. Реле в ПЛК
    от woffka в разделе ПЛК1хх