Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПЛК110-(М02) выключатель run-stop

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-(М02) выключатель run-stop

    Подскажите новичку.
    На передней панели данного ПЛК расположен выключатель RUN-Stop-Reset.
    Так понимаю что без какого либо программирования он по умолчанию не работает,
    полагаю что его надо как то задействовать через CodeSys.
    Вопрос как?

  2. #2

    По умолчанию

    В руководстве по эксплуатации на ПЛК110 М02 на стр.30 есть описание положений переключателя - ссылка: http://www.owen.ru/uploads/rie_plk110[m02]__2548.pdf
    В Codesys в конфигурации можно только определить состояние положения "работа" (параметр Special Input).
    картинка1.jpg
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 27.12.2017 в 10:54.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3

    По умолчанию

    Переключатель очень даже работает. Но положение Run и Stop надо устанавливать при выключенном питании. И обратите внимание на то, что если вы запустите ПЛК, а положение переключателя Stop, то все переменные, объявленные, как Retain сбросятся.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от monteg Посмотреть сообщение
    Переключатель очень даже работает. Но положение Run и Stop надо устанавливать при выключенном питании. И обратите внимание на то, что если вы запустите ПЛК, а положение переключателя Stop, то все переменные, объявленные, как Retain сбросятся.
    Это исправлено в новой версии прошивки, релиз которой состоится в январе.

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо большое за ответы. Но как то на мой взгляд не разумно делать переключение в режим стоп -старт только в выключенном контроллере . Опыт не большой у меня но как если вспоминаю S-200 там работает при включенном плк. И позволяет останавливать и запускать его работу в любой моент

  6. #6

    По умолчанию

    Ну в этом случае - одно неосторожное движение и ты....

  7. #7

    По умолчанию

    Возможно но в таком случае надо как-то что ввести какую настройку . А вообще не думаю что именно это может встать причиной какого катаклизма

  8. #8

    По умолчанию

    Всех с наступившим НОВЫМ ГОДОМ!!! кто уже разобрался подскажите, как я понял ранее в плк 110 все ставили модуль button для того, что бы обезопасить себя от неожиданной остановки программы. Кто то использовал кнопку для своих целей. Как теперь с этой кнопкой работать ?

  9. #9

    По умолчанию

    А еще этот переключатель отлавмывается при транспортировке.
    Из 6 контроллеров 4шт приехали с отломанным переключателем.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LAM Посмотреть сообщение
    А еще этот переключатель отлавмывается при транспортировке.
    Из 6 контроллеров 4шт приехали с отломанным переключателем.
    Тогда эта новость вас обрадует:
    https://www.instagram.com/p/Bb1RRcmFE-Y/

Похожие темы

  1. Вращающий выключатель
    от Faton в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 13:48
  2. Путевой выключатель. Помогите опознать.
    от Алексей Геннадьевич в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 18:52
  3. Пороговый выключатель
    от jus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 16:20
  4. Системные события start и stop в ПЛК110
    от 42ia в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 14:30
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 12:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •