Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Погрешность аналогового входа ПР200 + нормир. преобразователя ?

  1. #1

    По умолчанию Погрешность аналогового входа ПР200 + нормир. преобразователя ?

    Какая количественно будет суммарная погрешность цепи при соединении нормирующего преобразователя Овен НПТ-2 или Овен НПТ-3 http://www.owen.ru/catalog/temperatu...npt_2/opisanie
    http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...npt_3/opisanie

    с аналоговым входом ПР200. С каким НПТ она будет наименьшей и сколько составит в % ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Peter91 Посмотреть сообщение
    Какая количественно будет суммарная погрешность цепи при соединении нормирующего преобразователя Овен НПТ-2 или Овен НПТ-3 http://www.owen.ru/catalog/temperatu...npt_2/opisanie
    http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...npt_3/opisanie

    с аналоговым входом ПР200. С каким НПТ она будет наименьшей и сколько составит в % ?
    Добрый день, у НПТ-2 и НПТ-3 погрешность одинаковая, зависит от типа подключаемого датчика, что вы собираетесь через него подключать?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Термопары и платиновые резисторы. Интересует не погрешность отдельного НПТ, а погрешность всего тракта "НПТ + аналоговый вход ПР200"

  4. #4

    По умолчанию

    Вы ожидаете простого ответа на столь сложный вопрос?
    Ну вот вам:
    Суммирование погрешностей измерений
    http://www.bookasutp.ru/Chapter4_4.aspx

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Peter91 Посмотреть сообщение
    Термопары и платиновые резисторы. Интересует не погрешность отдельного НПТ, а погрешность всего тракта "НПТ + аналоговый вход ПР200"
    Добрый день, ~1%.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Опрос аналогового входа ПЛК160
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 14:12
  2. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  3. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:29
  5. Настройки аналогового входа
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 09:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •