Цитата Сообщение от Максим Скам Посмотреть сообщение
RS-триггер с приоритетом выключения ( я так понял что он с фиксированным выходом Q) чем можно заменить что бы выход Q не был фиксированным
Вы неправильно понимаете суть работы триггера, тк его выход фиксируется в определенном положении даже после снятия входного сигнала. Не нужна фиксация выхода, применяйте вместо триггера комбинационную логику.

Сформулируете описание передаточной функции более четко, без растекания мыслей:
Цитата Сообщение от Максим Скам Посмотреть сообщение
на контакт I1 или I2 подается сигнал только при нажатии кнопки а при отжатие ктопки движени в верх остановтися