    По умолчанию скорость реакции модулей дискретного ввода вывода

    Добрый день.
    Создал систему на основе МастерСкада, конфигурация - компьютер, ПЛК304, 6 модулей дискр ввода мв110-16дн, 6 модулей дискр вывода му110-16р, 1 модуль 4 канальный для тензодатчиков мв110-224тд, 1 модуль аналог ввода мва110-8а и 1 модуль аналог вывода му110-6у.
    Все работает нормально, но вот со скоростью дискретов проблемы - запаздывание порядка 0,5с. Пробовал настраивать периоды опроса, приоритеты по опросам и т.д. Изменения есть но не достаточные. Если есть методика отладки подобных систем - буду признателен. В справках и методичках информация по этому вопросу весьма скромная.

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр N Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Изменения есть но не достаточные. Если есть методика отладки подобных систем - буду признателен. В справках и методичках информация по этому вопросу весьма скромная.
    Ну так потому и скромная информация, что каждая сеть индивидуальна.
    Требуется своя настройка на месте.

    ИМХО. Подключить 15 модулей, включая 3 аналоговых, к Scada на прямую, и добившись задержки на дискретах в 500 мс, возмущатся. Как там в одном фильме говорилось: По моему Вы слишком много кушать.

    Если не секрет, что за тех. процесс, что такое быстродействие требуется?
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр N Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Создал систему на основе МастерСкада, конфигурация - компьютер, ПЛК304, 6 модулей дискр ввода мв110-16дн, 6 модулей дискр вывода му110-16р, 1 модуль 4 канальный для тензодатчиков мв110-224тд, 1 модуль аналог ввода мва110-8а и 1 модуль аналог вывода му110-6у.
    Все работает нормально, но вот со скоростью дискретов проблемы - запаздывание порядка 0,5с. Пробовал настраивать периоды опроса, приоритеты по опросам и т.д. Изменения есть но не достаточные. Если есть методика отладки подобных систем - буду признателен. В справках и методичках информация по этому вопросу весьма скромная.
    Контроллер под MasterPLC или Codesys? Все модули на одной шине или разных?
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Контроллер под MasterPLC или Codesys? Все модули на одной шине или разных?
    Добрый день. Все модули на одной шине, контроллер под MasterPLC. Система управляет линией по виброформованию изделий из огнеупорного бетона. Практически все операции выполняются автоматически кроме одной. В этой операции требуется ручное позиционирование заслонки и поэтому здесь нужна высокая степень реакции исполнительного механизма на кнопки управления. По сути быстродействие требуется по 4 входам и 5 выходам.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр N Посмотреть сообщение
    Все модули на одной шине, контроллер под MasterPLC.
    В этой операции требуется ручное позиционирование заслонки и поэтому здесь нужна высокая степень реакции исполнительного механизма на кнопки управления.
    Повесте модули для этой операции на отдельную шину - все равно RS-485 два у этого контроллера.
    Период опроса задается на уровне на уровне порта, на вкладке Опрос.
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр N Посмотреть сообщение
    Добрый день. Все модули на одной шине, контроллер под MasterPLC. Система управляет линией по виброформованию изделий из огнеупорного бетона. Практически все операции выполняются автоматически кроме одной. В этой операции требуется ручное позиционирование заслонки и поэтому здесь нужна высокая степень реакции исполнительного механизма на кнопки управления. По сути быстродействие требуется по 4 входам и 5 выходам.
    Спасибо.
    ПЛК явно выбран не правильно. Ставь ПЛК110[М02] и проблема решится. Да и дешевле будет.
    Последний раз редактировалось IVM; 08.01.2018 в 21:31.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Ставь ПЛК110[М02] и проблема решится
    Для MPLC3 он не поддержан
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Для MPLC3 он не поддержан
    Если есть возможность связать ПЛК110[М02] с Master SCADA, то этого достаточно. Без MasterPLC можно вполне обойтись. CoDeSys никто не отменял.
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.01.2018 в 12:36.

  9. #9

    По умолчанию

    Тогда Вы просто выбрали не правильный контроллер.
    Собственно, в описании ПЛК304 сказано, что он коммуникационный.

  10. #10

    По умолчанию

    После Вашего вопроса о шине я уже об этом подумал - попробую. Спасибо.
    Ответ для Aso: коммуникационным ПЛК304 называется не потому что он медленный а потому что у него своих входов, выходов нет и служит он для коммуникации между другими модулями имеющими последнее.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 12:34
  2. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 11:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •