Добрый день.
Создал систему на основе МастерСкада, конфигурация - компьютер, ПЛК304, 6 модулей дискр ввода мв110-16дн, 6 модулей дискр вывода му110-16р, 1 модуль 4 канальный для тензодатчиков мв110-224тд, 1 модуль аналог ввода мва110-8а и 1 модуль аналог вывода му110-6у.
Все работает нормально, но вот со скоростью дискретов проблемы - запаздывание порядка 0,5с. Пробовал настраивать периоды опроса, приоритеты по опросам и т.д. Изменения есть но не достаточные. Если есть методика отладки подобных систем - буду признателен. В справках и методичках информация по этому вопросу весьма скромная.