    Question Регулирование на ТРМ212

    Есть реглятор температуры гвс на трехходовом смесителе. Поставил Трм 212. Система раскачивается из-за резких перепадов разбора воды. Иногда регулятор "вылетает" недопустимо в горячую сторону. Вопрос: возможно ли сделать в трм что бы при регулировании прирост происходил медленнее, чем снижение температуры?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    С какой точностью поддерживаете температуру? у меня был подобный объект, когда сделал дельту в градус-два стал более нормально регулировать.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2015
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Желательно 60...63 При 65 уже срабатывает авария на котельной. Так заложил производитель. Поставил дельту 1 градус, пробовал по разному, но особых изменений нет. Что автонастройка, что в ручную, всё равно вылетает. При ручной по реже.
    Последний раз редактировалось romanup; 09.01.2018 в 19:45.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Много раз уже поднимался вопрос по ТРМ 212. У нас их достаточно много, работают достаточно стабильно и на пастеризаторах и в том числе и на регулировке отопления и ГВС. Первоначальная настройка конечно обычно требует несколько повозится с настройкой коэффициентов. Затем всё стабильно. Попадалась правда парочка глючных, одна с рождения не пошла, сдали в сервис на обмен, у другой через года 4 крыша уехала - заменили. Но это с любой электроникой бывает.
    А то что автор темы затруднился с прибором, ещё не говорит о его непригодности. И к тому же очень мало информации дано.
    Во первых, что такое "на трехходовом смесителе"? Это смешивание горячей и холодной воды?
    Какие настройки ТРМ использовались и т.д.
    Автонастройка далеко не всегда даёт хороший результат, так это у любых приборов, особенно на медленных и нестабильных процессах. А именно про нестабильность автор и упомянул в начальном посте.
    Так что на мой взгляд проблему надо смотреть в комплексе.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2015
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Все же, знатоки, Вопрос: возможно ли сделать в трм что бы при регулировании прирост происходил медленнее, чем снижение температуры?
    В принципе, изменение скорости, при смене направления - лучший способ уменьшить раскачивание. Так,.например, работает амортизатор в автомобиле (сравнение, конечно не очень, но показательно).
    На одном устройстве никак не получалось избежать раскачиваний трм. Пришлось добавить в систему термостат на критическую температуру, который при срабатывании уводил устройство в положение близкое к начальному, а "обманутый" трм подтягивался за счет импульсов доводки, и продолжал регулирование. Но это, называется, колхозить. Может такое можно реализовать на трм 212, без рукоблудства?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    14.02.2015
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Ведь есть компаратор, но что бы он участвовал в работе, а не останавливал систему. И еще бы ограничить предел компаратора при срабатывании временем - была бы сказка. А может это есть, а я что-то не догоняю?

  7. #7

    По умолчанию

    В моей практике было плохое регулирование температуры ГВС прибором ТРМ32 по причине слишком далёкого расположения датчика температуры от теплообменников. После переврезки ближе к выходу теплообменника (0,5м от теплообменника) и донастройки ПИД - всё сразу заработало хорошо.

    Желательно, чтобы и смеситель находился поближе к теплообменникам (до 1м).

    Попробуйте настраивать как ПД регулятор - с нулевой интегральной составляющей - интегрирование будет на приводе смесителя.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Желательно, чтобы и смеситель находился поближе к теплообменникам (до 1м).
    Попробуйте настраивать как ПД регулятор - с нулевой интегральной составляющей - интегрирование будет на приводе смесителя.
    Если уж пользоваться ТРМ212 с приводом на смесителе, то интегр сост в ноль, а дифференциальную не бояться делать побольше, она имеет стабилизирующее действие. Сделать регулирующее воздействие несимметричным на таких приборах нельзя. Транспортное время реакции регулируемого параметра лучше как можно меньше устроить. В общем, правильно указано.
    Автор не указывает какую ширину полосы зоны пропорционального регулирования задал в настройке (вроде там полосой задается, обратно тому, что коэф усиления), а для такого регулирования это важно.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 14.01.2018 в 19:56.

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 07:00
  2. Странное регулирование ТРМ212
    от It’s an Owen в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 16:05
  3. ТРМ212-485
    от kholonkin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 18:28
  4. ПИД регулирование.
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 19:01
  5. ПИД регулирование в ПЛК 154
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 17:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •