Тема: Подключение МК210-312 к ПЛК110. Мануал.

  1. #1

    Lightbulb Подключение МК210-312 к ПЛК110. Мануал.

    Коллеги.

    Родился небольшой текст и много картинок про то, как мы пытались в первый раз подключить новые модули МК210 к ПЛК110.
    Для любопытствующих и тех, кому лень участвовать в тестировании и разбираться самому.
    Полноценным мануалом с подробным объяснением это, конечно, назвать трудно.
    Но все равно лучше, чем ничего)))

    Мануал здесь: http://edu.owen.ru/2018/01/11/mx210_txt1/

    Подробнее о модулях Мх210 и участии в программе их бесплатного тестирования здесь: http://www.owen.ru/catalog/74870456
    Последний раз редактировалось Kirill; 15.01.2018 в 20:03.

  2. #2

    По умолчанию

    и правда...))
    будем править..

    ну, по крайней мере pdf живой..

    upd
    Теперь все должно быть живое))
    Не стану утверждать, что так и задумывалось)
    Последний раз редактировалось Kirill; 11.01.2018 в 15:07.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    и правда...))
    будем править..

    ну, по крайней мере pdf живой..

    upd
    Теперь все должно быть живое))
    Не стану утверждать, что так и задумывалось)
    Да!!! Править... Щепетильнее надо,Товарищи.
    Качаем документ "Руководство по эксплуатации МВ210-202/204 модуль вывода",однако на стр.4 читаем и видим что модуль трансформировался(легким движением руки модуль превращается...превращается) в "модуль дискретного ввода мк 210-202", а на стр.5 сего-же документа это уже модуль ввода МУ210-202 с 20ю входами.
    Таки и шо ми имеем с гуся? И что же это за гусь?
    Ладно (это-ж Овен) , раздолбайство на уровне руководств по эксплуатации зафиксировано... по карте регистров будет понятнее,находим ...ага ... что за тип данных маски входов "unsigned 8"? А что за тип данных ENUM 2 и тд и тп? Вам руководства по эксплуатации пишут писатели с ...сириуса?
    Тогда сириусу больще не наливать!

    Чем дальше в лес, тем толще партизаны, приведите в соответствие собственную документацию!!!

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте, Sergey666. Благодарим за найденные неточности.

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Качаем документ "Руководство по эксплуатации МВ210-202/204 модуль вывода",однако на стр.4 читаем и видим что модуль трансформировался(легким движением руки модуль превращается...превращается) в "модуль дискретного ввода мк 210-202", а на стр.5 сего-же документа это уже модуль ввода МУ210-202 с 20ю входами.
    Исправим в ближайшее время.

    А что за тип данных ENUM 2 и тд и тп?
    ENUM N - перечисляемый тип, содержащий N вариантов принимаемых значений.
    Например:
    Параметр Разрешение конфигурирования из удаленного облачного сервиса (Enum 2) может принимать одно из двух значений:
    0 - заблокировано
    или
    1 - разрешено
    То есть, считываем Unsigned 16, который может быть 0 или 1.
    Скорее всего мы вернемся к более привычному варианту, как было в модулях Mx110.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Здравствуйте! По описанию подключил ПЛК110 к МК210-312 и МВ210-101, все работает ,но не могу разобрать и собрать биты в WORD и обратно. Сделал как в примере, ПЛК пишет "требуется указание типа".2019-03-24_20-43-23.png что не так?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    не.... все понятно... но щто конкретно?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jk3141 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! По описанию подключил ПЛК110 к МК210-312 и МВ210-101, все работает ,но не могу разобрать и собрать биты в WORD и обратно. Сделал как в примере, ПЛК пишет "требуется указание типа".2019-03-24_20-43-23.png что не так?
    Присвоения xDIx := wDI.x и т.д. делайте в области программы, а не области объявления переменных.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    если бы проект был написан на ST то тогда понятно, а вот на CFC как ? голову сломал.. подскажите пожалуйста..

  9. #9

    По умолчанию

    Пример во вложении
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png cfc.png (24.3 Кб, Просмотров: 42)

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.11.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    большое спасибо за разъяснение!! ошибка исчезла , но плк всё равно не видит ни входов ни выходов..2019-03-26_22-48-29.png

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 подключение к роутеру.
    от Razangann в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 10:12
  2. Подключение ПЛК110 к МВ110-220.32ДН
    от dimasik811 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 10:37
  3. Подключение ПЛК110 к Master OPC
    от ramilgim в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 21:03
  4. Подключение входов ПЛК110
    от LAM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 15:02
  5. ПЛК110-32 подключение пускателей ~24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 16:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •