Здравствуйте. Тема уже обсуждалась, но хочется вникнуть по лучше, так как руководство просит прикинуть на сколько это осуществимо, то есть дорого). Имеется перемоточный станок, на нем перематывают продукцию. Станок советских времен. Дело в том,что продукция(рулон лакоткани) из конвейера получается определенной(большой) длинны, а заказчику требуется рулоны разного метража(длинны). Вот на этом станке это и осуществляется. Берется один большой рулон и из него наматывают несколько менее длинных, но перемотка должна происходить под натяжением, ну и с удобной скоростью+с учетом метража. Натяжение осуществляется механическим тормозом, который постоянно ломается и замучил как слесарей , так и производственников. Я хочу переделать этот станок на 2 ПЧ+2АД+2редуктора, но без датчика натяжения, не хочется с ним возиться. Я знаю несколько вариантов этой схемы например с датчиком натяжения, по току ПЧ с отрицательной обратной связью и как у нас на одном китайском конвейере по току, но + энкодер. Так вот как настроить ПЧ Овен под эту задачу с энкодером? И какой все-таки наипростой подходящий вариант для нашей задачи? И как хоть примерно подобрать АД и редуктора по мощности? Думаю по скорости АД взять 3000 об/мин и мощностью по 3кВт, а вот редуктора?