Доброго времени суток,есть прибор овен ТРМ151-Щ1.TT.01 работает на инфракрасной паяльной станции,работает на 2 каналах верхний и нижний подогрев,низ работает нормально,а верх 2 к***** греет на полную мощность,хотя в уставке если ставлю скорость изменения уставки 15.000 то верх не греет в обще,работает только тогда когда выставлена полноя мощность, 0.000 и еще когда программа отработала все шаги,она не отключает программу, хотя в конце программы выставлено end,звонил писал в службу поддержки,толком нечего не ответили