Тема: Подключение CAREL к СПК110

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Подключение CAREL к СПК110

    Здравствуйте.
    Пытаюсь подключить драйвер электронного вентиля от компании Carel http://www.carelrussia.com/product/evd-evolution к СПЛК110, с помощью Codesys 3.5.
    Постоянно вылетает проблема на Slave устройстве, во вкладке Соотнесение входов/выходов, "Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны".
    Подключал по RS485. Ком порт установлен 2 (на приборе это COM1). Адрес устройства, скорость обмена, битность, длина всё настроено верно (всё по умолчанию 19200, NONE, 8, 2, адрес 198).
    Пытаюсь опросить параметр "перегрев". В документации сказано что это номер 49 Modbus (в десятичной системе).
    В настройках канала ставлю типа доступа 3, циклично. В сдвиге адрес запрашиваемого параметра в 16-ти ричной системе (0х0031), длина 1.
    Tx от драйвера вентиля был присоединён к Rs485a, Rx к Rs485b (1 и 6 пины на COM)
    В чем может быть проблема?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось angi1540; 16.01.2018 в 00:15.

Похожие темы

  1. Подключение ВКТ7 к СПК110
    от GoodLuck в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 18:28
  2. ЕКОН134 - Modbus - Carel opc3
    от Remzalp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.10.2016, 09:26
  3. Carel pCO3/5
    от murdemon в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 11:31
  4. СПК110
    от grr в разделе СПК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 11:35
  5. СПК110 RS-485
    от Serjay в разделе СПК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 15:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •