Тема: ремонт измеритель-ПИД-регулятор ТРМ10 А-Щ2.ТС.К

  1. #1

    По умолчанию ремонт измеритель-ПИД-регулятор ТРМ10 А-Щ2.ТС.К

    Прошу, помогите найти схему на измеритель-ПИД-регулятор ТРМ10 А-Щ2.ТС.К

  2. #2

    По умолчанию

    Владимир, напишите, что случилось с прибором и на какую плату вам нужна схема.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.

  3. #3

    По умолчанию

    Схему на измерительную плату (которая с блоком питания-трансформаторным). На её попала вода-конденсат. Блок питания я восстановил, DD1 и DD2 заменил, R29 сгорел-номинал не знаю и какая маркировка DD4. Но на индикаторе горит ---- . Память работает, датчик прописан правильно 01-50М. Заранее благодарен.

  4. #4

    По умолчанию

    Номиналы:
    R29 - RC05-10 Ом 1%,
    DD4 - AD7740YRM (Ad,uSO-8).
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.