Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Связь ПЛК с модулями.

  1. #1

    По умолчанию Связь ПЛК с модулями.

    Хочу посоветоваться по подключению и опросу модулей к ПЛК. Задание 1-ПЛК-160 2-МВ-110-32ДН 6- МВ110-8АС 2-МУ110-8И 2-МУ110-32Р 1 СИ-8.
    При подключении данного оборудования
    - Чем лучше вести опрос? Конфигуратором или Через библиотеку.
    - Какой из протоколов надежнее. Овен или Модбас. (т.к. подключаю СИ8, а по модбас 5я функция не реализована, предпологаю прийдется использовать ОВЕН)
    - И Как правильно выставлять время опроса приборов?
    Заранее спасибо всем за помощь.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    1. Надежнее через биб-ку, проще и при умении( учитывая в т.ч. вопрос 3) не менее надежно через конфигуратор.
    2. Модбас, при умелом использовании Овен неплох совсем..
    3. Которые необходимо- чаще, что не так критично- реже, вообщем все ка к в очереди за колбасой, лучше читать битовую маску для BOOL, важна скорость опроса, если есть Float-опрашиваю на 38400-все, есть еще много чего, народ подтянется -подскажет.. Это мое мнение.

Похожие темы

  1. ПЛК 1хх связь с модулями ICP DAS?
    от Жан в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 17:25
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 15:00
  3. Код для работы с модулями ввода-вывода
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 22:26
  4. Связь с модулями расширения по RS485
    от uvwxyz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 09:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •