Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Ошибка 47 ПЛК110 -60 М02

  1. #1

    По умолчанию Ошибка 47 ПЛК110 -60 М02

    Знаю что этот вопрос уже задавался, однако, не понял как он решается.

    Первоначально всё загружалось затем на одной из версий пошла ошибка.
    При загрузке файла в ПЛК ошибка :
    " Последний онлайн сервис был завершен некорректно.Номер сервиса 47 ( или 48 ).Номер ошибки 80 "
    При этом предыдущая версия проекта с бОльшим объёмом загружается.
    Что означает данная ошибка.
    Связь по Ethernet.
    Конфигурация аппаратуры
    POU индексов 181 (1%)
    Использовано данных 6811 из 131072 байт (5,2 %)
    Энергонезависимых данных 130 из 16384 байт (0,79 %)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Syfix Посмотреть сообщение
    При загрузке файла в ПЛК ошибка :
    " Последний онлайн сервис был завершен некорректно.Номер сервиса 47 ( или 48 ).Номер ошибки 80 "
    Попробуйте это решение
    Последний раз редактировалось Евгений Багаев; 18.01.2018 в 09:58.

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю за совет.Однако проверить его нет пока возможности.
    Но проведён другой эксперимент.
    На новом ПЛК110_60 М02 программа загружается без проблем. Правда загрузка была сделана через Debug.
    Позже проверю через другие порты.
    И всё-таки что это ???

  4. #4

    По умолчанию

    Мы попробовали сделать по предложенному способу. После этого связь с ПЛК по Ethernet пропала совсем. Проект удалось загрузить через USB. Но связь по USB часто отваливается, что очень неудобно при наладке. Связи по Ethernet нет. Что делать ???
    Очень хотелось бы услышать представителей Овен.
    Ответ из техподдержки был только о том, что проект кривой и очень большой.
    На счёт кривизны - не спорю. На счёт сложности проекта - я привёл выше данные.

  5. #5

    По умолчанию

    Без проекта даже посмотреть не на что.
    Был ли проект на ПЛК в момент заливки?
    Что будет если его удалить и перезагрузить ПЛК?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Syfix Посмотреть сообщение
    Мы попробовали сделать по предложенному способу. После этого связь с ПЛК по Ethernet пропала совсем. Проект удалось загрузить через USB. Но связь по USB часто отваливается, что очень неудобно при наладке. Связи по Ethernet нет. Что делать ???
    Очень хотелось бы услышать представителей Овен.
    Ответ из техподдержки был только о том, что проект кривой и очень большой.
    На счёт кривизны - не спорю. На счёт сложности проекта - я привёл выше данные.
    Контроллер пингуется?

  7. #7

    По умолчанию

    В проекте использовалась работа с файлами через SysLibFile?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Syfix Посмотреть сообщение
    Мы попробовали сделать по предложенному способу. После этого связь с ПЛК по Ethernet пропала совсем. Проект удалось загрузить через USB. Но связь по USB часто отваливается, что очень неудобно при наладке. Связи по Ethernet нет. Что делать ???
    Очень хотелось бы услышать представителей Овен.
    Ответ из техподдержки был только о том, что проект кривой и очень большой.
    На счёт кривизны - не спорю. На счёт сложности проекта - я привёл выше данные.
    Если Вы formatFFS делали, то сбились настройки ethernet. Надо
    1. подключиться по USB или RS232-Debug.
    2. Настроить ethernet через ПЛК-Браузер, или через local_addres.dat

  9. #9

    По умолчанию

    monteg большое спасибо. После перенастройки IPадреса ПЛК связь восстановилась. Проект загружается.
    Проблема закрыта, но вопрос " что это было ?" остался.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Syfix Посмотреть сообщение
    monteg большое спасибо. После перенастройки IPадреса ПЛК связь восстановилась. Проект загружается.
    Проблема закрыта, но вопрос " что это было ?" остался.
    В проекте есть работа с файлами?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110-30 Номер сервиса 47, ошибка 80
    от junior в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2024, 07:57
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 10:15
  3. ПЛК110-30. Ошибка 84 NO_SOCKET
    от Alex-F в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 17:46
  4. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13