Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Кондуктометрический датчик подключение

  1. #1

    По умолчанию Кондуктометрический датчик подключение

    Установил кондуктометрический датчик трехуровневый( с САУ 6) в бак с горячей водой(бак металл).Температура воды 60 по Цельсию. При работе датчики показывают, что бак полон. А по факту бак пустой. Все стержни в конденсате и из-за этого и ложный показания. Как избежать этих ложных показаний?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Уменьшать чувствительность САУ путем перестановки перемычек в соответствии с руководством пробовали? Обычно помогает.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Может маленькое расстояние между датчиком и металлом и там водичка скапливается. Мне один раз попался датчик который замыкал, когда высохнет работал. Термоусадку натяните на зонд оставьте внизу милиметров 10

Похожие темы

  1. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  2. САУ+Датчик кондуктометрический и молочный продукт
    от and909 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.05.2014, 10:37
  3. датчик уровня кондуктометрический дс.к
    от Нияз в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 08:30
  4. кондуктометрический датчик дс.к-1
    от yuretsc в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 21:15
  5. Кондуктометрический датчик уровня ДС.1
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •