Тема: Задание уставки в ТРМ 212.

  1. #1

    По умолчанию Задание уставки в ТРМ 212.

    Добрый день.
    Подскажите. Возможно ли убрать десятичную точку, при задании уставки в прибое ТРМ 212. На вход прибора подключена термопара ТХА(К). В параметрах входа прибора - "точность вывода температуры" и "положение десятичной точки" равно 0. Но все равно на основном экране задание уставки отображается с десятичной точкой.
    PS. Если запрограммировать в приборе токовый тип датчика то задание уставки отображается без десятичной точки.

  2. #2

    По умолчанию

    При выборе датчика "термопара" положение десятичной точки определяется автоматически. Если число менее 999, то разрядность десятые, например 999,9. Если выше - то градус - 1000.