    Пытаюсь подключить модуль сбора данных Невод+М через шлюз ПМ210. Аналоговые входы в облаке вижу, а с дискретными видит только нулевой бит, остальные ошибка 255.В MasterOPC с этими командами работает. Подскажите что я делаю не так? Или это проблема с шлюзом?
    2018-08-17_20-49-35.png
    2018-08-17_20-50-17.png
    2018-08-17_20-50-42.png

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Victor721 Посмотреть сообщение
    Пытаюсь подключить модуль сбора данных Невод+М через шлюз ПМ210. Аналоговые входы в облаке вижу, а с дискретными видит только нулевой бит, остальные ошибка 255.В MasterOPC с этими командами работает. Подскажите что я делаю не так??
    Добрый день.
    Думаю дело в том, что выбран номер регистра, а в битовых функциях указывают номер бита.
    На скриншоте выделил место, на которое нужно обратить внимание.