Возможно ли к пчв2 подключить два двигателя? Если да, то какие есть для этого ограничения?
Возможно ли к пчв2 подключить два двигателя? Если да, то какие есть для этого ограничения?
Можно:
1. ПЧВ должен работать в скалярном режиме
2. Суммарная мощность двигателей не должна превышать мощности ПЧВ
3. Каждый двигатель должен быть защищен токовым автоматом между ПЧВ и двигателем
1. Параметр 1-01 = 0
3. Не то, что бы запрещается, а не рекомендуется. Но тут надо ставить.
Ставит между частотником и двигателем надо не автомат, а тепловую защиту, и её контрольный контакт заводить в цепь пуска/стопа.
Раньше можно было скачать примеры настройки. Сейчас есть такие книжечки.