имхо, лучше бы вы взяли преобразователь на FTDI чипсете. Насколько наслышан про 1150, ваша проблема не в преобразователе.
имхо, лучше бы вы взяли преобразователь на FTDI чипсете. Насколько наслышан про 1150, ваша проблема не в преобразователе.
К сожалению топиккастер не отписался, как обещал. Так что я опишу свою, очень похожую проблему.
Приобрел модули МУ110 и МВ110, пытался связаться через MOXA uport 1150 и термодатовский СК201. Безрезультатно.
Через овеновский АС4 модули видны. Учитывая, что мохами пользуемся уже много лет с самым разным оборудованием, проблема явно не в мохе. У овеновских изделий что, свой собственный, самобытный RS485?
Протокол Овен переключите на Modbus в конфигураторе модулей
У вас Moxa случаем не с зеленой этикеткой?
Если да - то это локализованное производство, и с такими моделями доводилось наблюдать всякие странности.
10309309_800.jpg
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Да, такая.
А с какими тогда моделями вы не наблюдали странностей?
С "классическими" синими - ни разу не видел проблем.
573f2197528a1077304993_750.jpg
Летом столкнулся с ситуацией, когда клиент не мог загрузить проект в ИП320 через "зеленую" Moxa.
С "синей" сразу все загрузилось.
Так что проблема, вполне вероятно, все же не в АС4 - с ним как раз все хорошо.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Хм. Поищу синею. Проверю.
Доброго, вдруг кому пригодится.
В наличии UPort 1150, МВ110-224.8А, WinXP.
Проблема: Не подключается Конфигуратором М110, как не крути
Решение: Заходим в "Диспетчер устройств", проверяем настройки пункта "Порты(COM и LPT)". Находим пункт "Многопортовые последовательные адаптеры" --> UPort 1150 -->Свойства --> вкладка Port Configuration --> кнопка Port Setting --> в меню Interfase выберем RS-485 2W.
Сохраняем настройки (возможно предложат перезагрузиться).
Пробуем подключаться и..... не работает.
Меняем на Мoxa(или на МВ110) местами провода интерфейса и пробуем еще раз подключится.
Подключение выполнено и полностью функционально.)
2.bmp