Тема: Вопрос По ЕКОН134

  1. #1

    По умолчанию Вопрос По ЕКОН134

    Добрый день.

    Для реализации задачи сбора информации о работе оборудования был выбран ЕКОН134 в качестве преобразователя интерфейса.

    При эксплуатации было вявлено, что при включении/отключении питания настройки ЕКОН134 сбрасываются, а именно скорость обмена по порту , например P1 при работе по RS485 сбрасывается на 115200 . Это происходит каждый раз.
    Каким образмом можно решить эту проблему?

    пробовал на двух разных ЕКОНах, настройки сбрасываются на обоих.

    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Уже несколько лет использую Еконы, никогда таких проблем не было. Тут вижу только две причины: 1. После установки параметров не нажимается кнопка Установить. 2. После выключения прибора 3-dip не переводится в положение ON ( и ЕКОН запускается с параметрами по умолчанию)