Тема: Таймаут между МСД-200 и ТРМ-202

  1. #1

    По умолчанию Таймаут между МСД-200 и ТРМ-202

    Добрый день. Есть модуль сбора данных МСД-200, его необходимо подключить к ТРМ-202 по RS-485.

    Но, увы, при всех возможных настройках в "Результатах измерения" показывает таймаут.
    Конфигурация во вложении не окончательная, в ней пробовали разное.

    Пробовали на двух разных ТРМ-202, адреса у них были 24 и 40, скорость менялась со 115200 до 9600, задержка ответа 20.
    В "Общих параметрах архивации" МСД-200 менялись соответственно скорость ответа (со 115200 до 9600) и задержка ответа. Режимы - Master для modbus, Spy для Овен, соответственно стоп-бит 1-2.

    В "Настройках" менялся протокол (RTU-Овен), адрес (16, 24, 40, любые другие), таймаут (500-1000), HASH (пробовал read) и "индекс" (на всякий случай). При всех возможных комбинациях стабильно "таймаут".

    Индикация RS1 моргает (хотя ничего не подключено), RS2 или не моргает или изредка загорается красным, провод RS-485 прозванивали, все на месте. Аналогичные темы смотрел, пример настроек с сайта пробовал.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip config.zip (1.3 Кб, Просмотров: 151)

  2. #2

    По умолчанию

    После изменений параметров в ТРМ202 нужно сбросить питание. Вероятно Вы этого не сделали, поэтому и настройки не совпадали.
    Вам нужно настроить прибор по настройкам, указанным в файле примера с сайта. Правильно подключить А и В и все должно заработать.

  3. #3

    По умолчанию

    И снова здравствуйте, с предыдущей проблемой разобрался.

    Текущая выглядит так.
    Стоит несколько ТРМ202 и один МСД-200. Он их опрашивает, складывает все в файл.
    Канал может показывать температуру, через 2 секунды уйти в "таймаут", потом снова все.

    В архиве выглядит примерно так:
    17:21:14 29 34 Нет 36 Таймаут 97
    17:21:24 29 34 Таймаут 36 Таймаут 97
    17:21:34 29 Таймаут 70 Таймаут 94 97
    17:21:44 29 34 70 Таймаут 94 Таймаут
    17:21:54 29 34 Таймаут 36 Таймаут 97

    Как бороться? Ставить в настройках каналов больший таймаут? Сейчас стоит 3000, пробовал вплоть до 10000, особо лучше не становилось.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. А зачем Вам запись каждые 10 секунд? За это время и датчик то не успеет отреагировать на изменение. Мы температуру на линии пишем максимум раз в минуту. А если процесс не шустрый, то через 5 минут с условием превышения порога запись чаше идёт.
    Попробуйте для начала увеличить дискретность записи. И сколько у Вас каналов пишется?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. А зачем Вам запись каждые 10 секунд? За это время и датчик то не успеет отреагировать на изменение. Мы температуру на линии пишем максимум раз в минуту. А если процесс не шустрый, то через 5 минут с условием превышения порога запись чаше идёт.
    Попробуйте для начала увеличить дискретность записи. И сколько у Вас каналов пишется?
    С уважением.
    Пока 6 каналов, еще 3 должно добавиться на этом модуле.
    Поставил период опроса 60000мс, период архивации 60с, таймаут на каналах 60000.

    В результатах измерения таймауты никуда не делись.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Что то Вы всё в кучу собрали. При таком раскладе точно работать не будет.
    Период архивации - это время через которое происходит запись. Вот его и поставьте 1мин. Остальное по умолчанию как было.
    На 6 каналах, даже на 10 не должно быть таких проблем.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Что то Вы всё в кучу собрали. При таком раскладе точно работать не будет.
    Период архивации - это время через которое происходит запись. Вот его и поставьте 1мин. Остальное по умолчанию как было.
    На 6 каналах, даже на 10 не должно быть таких проблем.
    С уважением.
    Так период архивации и стоит 1 минута.
    Раз в минуту опрашивается, раз в минуту записывается. Время ожидания отклика от ТРМ-202 тоже минута.

    Таймауты как были, так и остались. Причем от разных ТРМ, то появляется, то пропадает.

    Ну это просто различные варианты пробовались. Главный инженер говорит, что нужна запись каждые 10 секунд.
    Попробуем ограничивающие резисторы на шину повесить.
    Последний раз редактировалось bzdiswm; 07.05.2018 в 11:24.

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    А разве у Вас терминальные не стояли? Какая длина линии?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    А разве у Вас терминальные не стояли? Какая длина линии?
    На мсд-200 стоял, на другом конце нет. Все устройства в пределах одного шкафа находятся.
    Монтировал не я, моя задача подружить с компьютерами, настроить отчеты и предоставить к ним доступ.

    Как поставят второй, отпишусь о результатах.

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Какой протокол? Попробуйте ASCII говорят устойчивей работает.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. Таймаут при использовании ModBus.lib
    от Vasily777 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 15:32
  3. Межсимвольный таймаут OPC-сервера
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 13:29
  4. СПК MODBUS, Таймаут отклика (мс)
    от Пьер в разделе СПК2хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.01.2015, 23:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •