Тема: Таймаут между МСД-200 и ТРМ-202

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Какой протокол? Попробуйте ASCII говорят устойчивей работает.
    Да, если кому интересно, то в цепи оказался ТРМ202, на котором то ли не выставили настройки, то ли не перезагрузили.
    В итоге среди кучки на m.rtu оказался один m.asc, который и давал таймауты.

    Переставили все на 19200, rtu, ожидание ответа даже не трогали. Пока все работает, пишет раз в 10с

  2. #12
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Конечно интересно. Потому как ветки форума обычно перечитывают те у кого возникают аналогичные вопросы. И по поиску находят обсуждение. Иногда через несколько лет. Так что желательно всегда знать конечный результат.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #13

    По умолчанию

    Есть МСД200 и ТРМ136, шесть датчиков температуры. Настройки использовал из примеров - измерители регуляторы - ТРМ136 овен. Пробовал и другие, смотрел ролики с ютуба. Менял адрес ТРМ136 с 16 на 24, но ничего не получается. В протоколе - таймаут.

  4. #14
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Пока голословные данные (неполные). Укажите все настройки ТРМ и МСД. Желательно скрины настроек МСД.
    И какое положение переключателей на МСД.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #15

    По умолчанию

    Здравствуйте всем !
    Что бы не плодить тем (не нашел, если что тыкните носом )
    Пытаюсь подключить 5 ТРМ138 к МСД200 - не хочет видеть 2 ТРМ
    Архивирует тоже как то странно, впрочем как и принимает результаты измерений
    у третьего прибора не видит два последних канала, ну и два прибора вообще не видит
    Подскажите куда рыть ?
    Приборы находятся рядом соединены UTP 5e
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	АРХИВ.png 
Просмотров:	160 
Размер:	160.1 Кб 
ID:	39434
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	НАСТРОЙКИ.png 
Просмотров:	138 
Размер:	266.7 Кб 
ID:	39435  

  6. #16

    По умолчанию

    все заработало - виновата моя поспешность

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. Таймаут при использовании ModBus.lib
    от Vasily777 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 15:32
  3. Межсимвольный таймаут OPC-сервера
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 13:29
  4. СПК MODBUS, Таймаут отклика (мс)
    от Пьер в разделе СПК2хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.01.2015, 23:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •