Тема: Подбор оборудования.

  1. #21

    По умолчанию

    А вы много таких датчиков видели? Датчики возможно и не плохи, но в широкие массы так и не идут и по-видимому не зря.
    Риски
    - найти нормального производителя;
    - найти относительно недорого;
    - закопаться в проблемы с сетью из-за малого опыта или программных косяков;
    - вопрос с питанием (по витой паре совместно с RS-485 или КИПЭВ дорогой).
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 13.02.2018 в 19:00.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    не видел ни одного датчика, чтобы питание шло по RS485, только отдельно. А плюс в них есть, так как кроме температуры еще и влажность показывают.

    И где вы увидели проблемы с сетью ? модули аналоговых входов будут опрашиваться как-то иначе ?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    не видел ни одного датчика, чтобы питание шло по RS485, только отдельно. А плюс в них есть, так как кроме температуры еще и влажность показывают.

    И где вы увидели проблемы с сетью ? модули аналоговых входов будут опрашиваться как-то иначе ?
    Как думаете, что будет легче опросить- четыре модуля ввода или гирлянду, а скорее всего это бывает "зоопарк" из 32 датчиков? Схема с модулями ввода-вывода- это классика надежного сбора информации с датчиков в пром-сетях.

  4. #24
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Схема с модулями ввода-вывода- это классика надежного сбора информации с датчиков в пром-сетях.
    Это если не нужна индикация по месту. Мне вот была нужна, поэтому применил разные ТРМ, на которых отображалась информация по месту и собиралась в кучу в диспетчерской.
    Так что всё зависит от конкретной задачи.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    Atman автор так и не обозначил архитектуру и расстояния, может у него между датчиками по 300-500 метров. Попробуйте сделать звезду на модулях....
    Так что все в мире относительно и 32 датчика RS485 в том числе.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    не видел ни одного датчика, чтобы питание шло по RS485, только отдельно. А плюс в них есть, так как кроме температуры еще и влажность показывают.
    И где вы увидели проблемы с сетью ? модули аналоговых входов будут опрашиваться как-то иначе ?
    Имел ввиду двухпарный кабель и более.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2018
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Имеем термодат 16к5 и частотный преобразователь Lenze ESV222N04TXC.
    Через какое оборудование можно их связать, чтобы в зависимости от температуры с термодата ЧП менял скорость вращения двигателя?

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Крон Посмотреть сообщение
    Имеем термодат 16к5 и частотный преобразователь Lenze ESV222N04TXC.
    Через какое оборудование можно их связать, чтобы в зависимости от температуры с термодата ЧП менял скорость вращения двигателя?
    16К5 не имеет аналоговых выходов, соответственно о плавной регулировке речи быть не может.
    Но можно организовать ступенчатое управление скоростью используя релейные выхода 16К5 и программируемые входа преобразователя частоты.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2018
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALFIX Посмотреть сообщение
    16К5 не имеет аналоговых выходов, соответственно о плавной регулировке речи быть не может.
    Транзисторный выход имеется. Он не подходит?

    Но можно организовать ступенчатое управление скоростью используя релейные выхода 16К5 и программируемые входа преобразователя частоты.
    В принципе, нужна регулировка 30-50Гц, скажем, с шагом в 5Гц

    Что для этого нужно? Нужен бюджетный вариант, но с защитой не хуже IP65.
    Последний раз редактировалось Крон; 05.03.2018 в 12:17.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Крон Посмотреть сообщение
    Транзисторный выход имеется. Он не подходит?
    Нет.
    Цитата Сообщение от Крон Посмотреть сообщение
    Имеем термодат 16к5 и частотный преобразователь Lenze ESV222N04TXC.
    Через какое оборудование можно их связать, чтобы в зависимости от температуры с термодата ЧП менял скорость вращения двигателя?
    В принципе, нужна регулировка 30-50Гц, скажем, с шагом в 5Гц
    Что для этого нужно? Нужен бюджетный вариант, но с защитой не хуже IP65.
    Замена терморегулятора, на похожий по функционалу, но имеющий аналоговый выход 4-20мА.

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. подбор оборудования
    от vardrager в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 18:46
  2. Подбор оборудования
    от Cat2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 11:16
  3. Подбор оборудования.
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 12:01
  4. Подбор оборудования
    от Дмитрий76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14