Стояла 1.04. Сейчас обновил на последнюю 1.06 Ничего не поменялось. Последний эксперимент. Отключил все. Оставил один преобразователь и модуль. Адрес модуля 16. В преобразователе на горячую выставляю адрес 1. Ответа нет. Ошибка 81. На горячую меняю адрес преобразователя со 2го по 5й преобразователь отвечает. Модуль отвечает всегда. Отключаю модуль от 220 вольт, не отключая от линии 485. Меняю адреса на преобразователе с 1го по 5й, отвечают все адреса.
Вопрос в том, почему преобразователи не конфликтуют между собой, а подключение одного модуля с опросом 2х регистров, валит сеть MODBUS по определенным адресам и как с этим бороться.