Почему сразу пляску. Пары пируэтов будет достаточно )
Тоже столкнулся с таким, долго не мог понять почему адреса конфликтуют. Разбил по десяткам 10,20,30,40 - работает, ети его...
Был удивлен, но факт подтверждаю. Можно долго впадать в полемику улучшения мира, а можно сдать один объект и перейти к другому, используя накопленный опыт.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Гм. Значит проблема с модулями до сих пор не исправлена. Однако! А можно поподробнее объяснить как это разбить по десяткам? Я понял использовать десятки вместо единиц? То есть из числа максимально возможных адресаций от 1 до 247 (247 адресов) ограничится от 10 до 240 (24 адреса)?
Доброго здоровья!
И что ответит производитель модулей? Почему молчит техподдержка? Вопрос актуальный, потому как выбираю продукцию не на один день, а на плановое производство и стоимость оборудования зависящего от продукции компании ОВЕН, стоит десятки миллионов рублей.
Доброго здоровья!
Вы сами то поняли что написали, указали диапазон в котором каких угодно можно адреса вставлять, где не соответствие? И к тому же, все поголовно не высказывались что так не работает, потому что во первых умеют правильно настраивать опрос большого количества приборов, во вторых умеют работать через библиотеки и т.д. и т.п.
И смешно пугать миллионами, в таком заказе стоимость сименса будет не заметна, зато головой думать не надо
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Попробовал сейчас выставить адреса 10,20,30,40,50,90. С 10го по 50 адреса преобразователей. 90 адрес модуля. Модуль отвечает. Привод отвечает. Ошибки 81 вроде не видно. Но не все так гладко как кажется! В приводе есть параметр 8-81, где показывается число ошибок по шине. Вот этот счетчик шпарит как угорелый. При отключении модуля или просто снятии с него питания, счетчик ошибок в приводе встает как вкопаный.
Кстати точно такой же результат получил и при адресации 1,2,3,4,5,9. Но перед этим поставил в модуле задержу ответа по RS-485 равной 0 ms. Результатом стало пропадание ошибки 81 по первому адресу. В общем что то с прошивкой модуля. Такое впечатление, что он отвечает одновременно по обоим протоколам или посылает еще, что то в сеть кроме ответа.
Нужен ответ техподдержки или большой бубен. ))))
Доброго здоровья!
Ну так такой диапазон указан в инструкции на модули! Соответственно разработчик может его выбрать из этого диапазона. Разве нет?
И при чем здесь настраивать опрос большого количества приборов? Что там настраивать кроме указания адреса, скорости, четности и количества стоповых бит? Это не на объекте не работает где длина линии и помехи вносят свою лепту! Это не работает на столе где условия идеальные и все должно работать с полпинка! Кстати приводы Danfoss имеено так и работают. С полпинка и никаких ошибок.
Стоимость сименса будет смешной? Думаете, что я совсем без головы и не считал во что это нам выльется? На один объект стоимость сименского оборудования грубо составит порядка 3 миллионов. Овен в пять раз дешевле. Овен поставляет за неделю, Сименс полгода. Разницу надеюсь заметно невооруженным глазом. Плюс возможность санкций. Мы вот сейчас очень крепко влетели из за санкций. Насосы высокого давления не пропустили. Попали под санкции. Срочно ищем замену. Весной пуски объектов, а они без насосов.
Доброго здоровья!
Для понимания источника и решения сложившейся ситуации нужно приложить лог-обмена.
При сборе всей цепочки модуль МВ100-8А, случайным образом, не подключен к конфигуратору Мх110?
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen