Здравствуйте.
Надо соединить два теплосчётчика ВЗЛЁТ ТСР-К-011 с СПК105, считывать проток и две температуры с каждого.
Если кто занимался с этими приборами, подскажите, как это сделать или направьте в нужную тему в форуме.
Здравствуйте.
Надо соединить два теплосчётчика ВЗЛЁТ ТСР-К-011 с СПК105, считывать проток и две температуры с каждого.
Если кто занимался с этими приборами, подскажите, как это сделать или направьте в нужную тему в форуме.
Добрый день. Вам необходимо запросить спецификацию протокола на счетчик у компании-производителя.
После это потребуется реализовать его в CODESYS. См. документ СПК. Реализация нестандартных протоколов:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...cols_v.1.1.pdf
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо.
Адреса регистров есть
Вещественные.jpg
Буду читать книжку.
Здравствуйте! Если не ошибаюсь, то ВЗЛЁТ ТСР-К-011 имеет модификацию с протоколом Modbus RTU. Для реализации опроса рекомендуем ознакомиться с документом СПК.Протокол Modbus, п.4: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...276.1499776987
Да, совершенно верно, ModBus RTU. Специально такой и покупался. Осталось с регистрами разовраться.
Будет здорово если хватит книги "Настройка обмена по ModBus".
Спасибо!
Ещё раз - Всем Спасибо!
Всё получилось. Два теплосчётчика работают на один СПК105.
Есть только одна проблема, счётчик работает с максимальной скоростью 4800, удерживает линию в единице после ответа 50-130 мс.
Следовательно время между фреймами надо делать больше 130мс. В сети ещё два ЧП и модуль аналогово ввода. Сеть получается медленной.