Показано с 1 по 6 из 6

Тема: СПК105 и ВЗЛЁТ ТСР-К (теплосчётчик-регистратор)

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию СПК105 и ВЗЛЁТ ТСР-К (теплосчётчик-регистратор)

    Здравствуйте.
    Надо соединить два теплосчётчика ВЗЛЁТ ТСР-К-011 с СПК105, считывать проток и две температуры с каждого.
    Если кто занимался с этими приборами, подскажите, как это сделать или направьте в нужную тему в форуме.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Добрый день. Вам необходимо запросить спецификацию протокола на счетчик у компании-производителя.
    После это потребуется реализовать его в CODESYS. См. документ СПК. Реализация нестандартных протоколов:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...cols_v.1.1.pdf

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Спасибо.
    Адреса регистров есть
    Вещественные.jpg
    Буду читать книжку.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от trejer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Надо соединить два теплосчётчика ВЗЛЁТ ТСР-К-011 с СПК105, считывать проток и две температуры с каждого.
    Если кто занимался с этими приборами, подскажите, как это сделать или направьте в нужную тему в форуме.
    Здравствуйте! Если не ошибаюсь, то ВЗЛЁТ ТСР-К-011 имеет модификацию с протоколом Modbus RTU. Для реализации опроса рекомендуем ознакомиться с документом СПК.Протокол Modbus, п.4: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...276.1499776987

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Да, совершенно верно, ModBus RTU. Специально такой и покупался. Осталось с регистрами разовраться.
    Будет здорово если хватит книги "Настройка обмена по ModBus".
    Спасибо!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Ещё раз - Всем Спасибо!
    Всё получилось. Два теплосчётчика работают на один СПК105.
    Есть только одна проблема, счётчик работает с максимальной скоростью 4800, удерживает линию в единице после ответа 50-130 мс.
    Следовательно время между фреймами надо делать больше 130мс. В сети ещё два ЧП и модуль аналогово ввода. Сеть получается медленной.

Похожие темы

  1. Графический регистратор на базе СПК2хх
    от Maximus в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 16:00
  2. Чем заменить регистратор РП-160?
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 15:42
  3. SMS-регистратор на ПК
    от Vania в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 14:39
  4. Простой регистратор значений с OPC-сервера
    от Alor в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 22:41
  5. ПЛК100 как групповой регистратор
    от юрий_Уфа в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 09:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •