    Добрый день,подскажите как реализовать в данном проекте одну вещь.
    Когда изменяешь уставку переменной вверх на большее значение должен включаться триггер , и после чего когда доходит давление до верхнего значения заданного нами​ он должен отключаться по верхней уставке которую мы поставили , но после того как давление опускается он срабатывает вновь хотя должен сработать только при достижение нижней уставки .
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owle 32.owle (30.1 Кб, Просмотров: 10)

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кириллпачч Посмотреть сообщение
    Добрый день,подскажите как реализовать в данном проекте одну вещь.
    Когда изменяешь уставку переменной вверх на большее значение должен включаться триггер , и после чего когда доходит давление до верхнего значения заданного нами​ он должен отключаться по верхней уставке которую мы поставили , но после того как давление опускается он срабатывает вновь хотя должен сработать только при достижение нижней уставки .
    В менеджере компонентов вроде был двухпозиционный регулятор с гистерезисом, в смысле, найдите, поставьте и будет Вам счастье, в смысле всё уже придумано до(для) нас!

    Двухпозиционный регулятор.png

    Здесь вместо нижней и верхней уставки - уставка и гистерезис, дельта отклонения от уставки при которой происходит включение или выключение.
    Я тоже считаю, что с верхней и нижней уставкой было бы проще, не знаю зачем усложнили с гистерезисом, но ненамного и в принципе не трудно убрать, при этом и сам макрос упростится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.10.2023 в 12:15.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо вам

  4. #4

    По умолчанию

    давление.jpg один из вариантов ,рабочая схема на котле

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2021
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Это первое видео в уроках. Осушение и наполнение. https://www.youtube.com/watch?v=wGS04T5jvhM. Регулятор с гистерезисом - это больше для поддержания уровня. имхо

  6. #6

    По умолчанию

    Это аналог ЭКМ. Применяю на котельных для подпитки.
    бак пусто сигнал с САУ. Можно и убрать (элементы and и not)...
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Вы наверное не о том подумали. lagutin
    Последний раз редактировалось Кириллпачч; 06.10.2023 в 18:16.

  8. #8

    По умолчанию

    Вся суть в том что ваши варианты и те что есть в библиотеке они все верны и правильно работают, но мне лично хочется чтобы триггер мог запускаться не только когда достигнет нижнего значения а когда мы можем изменить верхнее значение на большее, чем то что было ранее и он также исправно работал я просто считаю что так удобнее было бы , но сам не могу догадаться все еще .

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кириллпачч Посмотреть сообщение
    Вся суть в том что ваши варианты и те что есть в библиотеке они все верны и правильно работают, но мне лично хочется чтобы триггер мог запускаться не только когда достигнет нижнего значения а когда мы можем изменить верхнее значение на большее, чем то что было ранее и он также исправно работал я просто считаю что так удобнее было бы , но сам не могу догадаться все еще .
    Пожалуйста

    Безымянный.png

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кириллпачч Посмотреть сообщение
    Вся суть в том что ваши варианты и те что есть в библиотеке они все верны и правильно работают, но мне лично хочется чтобы триггер мог запускаться не только когда достигнет нижнего значения а когда мы можем изменить верхнее значение на большее, чем то что было ранее и он также исправно работал я просто считаю что так удобнее было бы , но сам не могу догадаться все еще .
    Мне всегда казалось, что ответ здесь всегда очевиден.
    Owen15.jpg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроль уровня и счетчик на ПР-103
    от Vknyaz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.08.2023, 09:36
  2. контроль уровня жидкости.
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 08:50
  3. Контроль уровня в паровом котле ДСЕ
    от puma_59 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 10:49
  4. Контроль уровня в танке
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 21:37
  5. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •