Тема: Погодное регулирование по трем температурам ПР-200

  1. #1

    По умолчанию Погодное регулирование по трем температурам ПР-200

    Добрый день, подскажите, пожалуйста, как реализовать регулирование задвижкой по двум температурам? Я использую макрос PLA, нахожу требуемые значения температуры обратки в зависимости от наружного воздуха. Далее не могу связать открытие клапана (либо закрытие) для достижения температуры приближенной к вычисленной. Подскажите, пожалуйста, как это возможно реализовать? Клапан сидит на дискретном выходе, процент открытия/ закрытия по времени.

  2. #2

    По умолчанию

    В теме ошибся, по двум, конечно. Температура подачи будет отображаться в виде выходной сетевой переменной

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shizo Посмотреть сообщение
    Клапан сидит на дискретном выходе, процент открытия/ закрытия по времени.
    На двух выходах наверное, или клапан с самовозвратом ? Контроль положения открыто/закрыто по времени хода клапана тоже требуется ?
    Бояринцев Иван Юрьевич

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shizo Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, как реализовать регулирование задвижкой по двум температурам? Я использую макрос PLA, нахожу требуемые значения температуры обратки в зависимости от наружного воздуха. Далее не могу связать открытие клапана (либо закрытие) для достижения температуры приближенной к вычисленной. Подскажите, пожалуйста, как это возможно реализовать? Клапан сидит на дискретном выходе, процент открытия/ закрытия по времени.
    Рисуете ПИД-регулятор с больше-меньше(или где берёте), либо присобачиваете к своему аналоговый датчик положения, лучше с выходом 4-20 мА и используйте имеющийся в ОЛ ПИД-регулятор!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Нет, никаких допов, исходное условие клапан регулируется по времени открытия-закрытия

  6. #6

    По умолчанию

    да, на двух выходах, соответственно открытие - DO2 (Q2) закрытие DO1 (Q1)

  7. #7

    По умолчанию

    Писал давно похожее, но с четыремя температурами. (был важен контроль температуры обратки и Твнутр.)

    Алгоритм примерно такой:

    1. Расчет Тподачи в зависимости от Тнар,
    Т1мин, Т1мах, Тнар.мин, Тнар.мах - задавал вручную.
    2. Сравнение измеренной Т1 с Т1расч.
    3. Сигнал откр/закр КЗР через ОВЕНовский ПИД.

    В итоге оказалось проще прицепить ТРМ 212.
    В целом, получился неплохой аналог ECL 110.

Похожие темы

  1. Погодное регулирование по 10 точкам
    от ser82g в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 15:40
  2. ПИД-регулирование
    от Aldonin2007 в разделе Наши проекты
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 19:44
  3. Измерение уровня по температурам
    от Сема в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 10:45
  4. ПИД регулирование в ПЛК 154
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 17:03
  5. ПИД регулирование
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •