Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 28

Тема: Управление насосами от САУ-М6

  1. #11
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Получится. Для насоса подачи НЗ контакт верхнего уровня выпоняет функцию кнопки "Стоп", НЗ контакт среднего уровня функцию кнопки "Пуск". Доп контакт пускателя шунтирует НЗ контакт среднего уровня. И получается, что при падении уровня ниже среднего с рабатывает контакт уровня и пускатель его шунтирует. При достижении верхнего уровня верхний контакт размыкается и насос останавливается. Для насоса откачки тоже самое, только на НО контактах.

  2. #12

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20180214_130056.jpg 
Просмотров:	243 
Размер:	725.9 Кб 
ID:	35588
    Как-то так на скорую руку.

  3. #13
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Все правильно, как я и описал.

  4. #14
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Получится.
    Согласен. Сам же спрашивал про доп. контакт пускателя и сам же про него забыл. Просто когда попадаются пускатели без доп контакта, приходится ещё и релюшки ставить вместо него.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Что значит клавиши? Есть кнопки с фиксацией и есть без фиксации. Если используются с фиксацией, то это только для блокировки работы, а все команды идут с САУ. В этом случае НЗ контакты верхнего и среднего уровня управляют насосом подачи, а НО контакты среднего и нижнего уровня насосом откачки. Да, эти контакты (13-14) дополнительные
    Вы правы, кнопки используются с фиксацией только для блокировки работы, а все команды идут с САУ.

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20180214_130056.jpg 
Просмотров:	243 
Размер:	725.9 Кб 
ID:	35588
    Как-то так на скорую руку.
    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Получится. Для насоса подачи НЗ контакт верхнего уровня выпоняет функцию кнопки "Стоп", НЗ контакт среднего уровня функцию кнопки "Пуск". Доп контакт пускателя шунтирует НЗ контакт среднего уровня. И получается, что при падении уровня ниже среднего с рабатывает контакт уровня и пускатель его шунтирует. При достижении верхнего уровня верхний контакт размыкается и насос останавливается. Для насоса откачки тоже самое, только на НО контактах.
    Большое спасибо за схему и разъяснения. Пойду электрику показывать.

  6. #16

    По умолчанию

    Схема наспех имеет косяки, во-первых, в САУ контакты переключающие, поэтому замыкающий контакт реле К2 нельзя отсоединить от размыкающего, пришлось бы добавлять промежуточное реле. Во-вторых, блокировать допконтактом КМ2 надо контакт реле К2, а не К3.
    Исправленный вариант:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20180215_103507.jpg 
Просмотров:	165 
Размер:	564.0 Кб 
ID:	35605

  7. #17
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Так изначально и планировалось, может невнимательно посмотрел схему и сказал, что все правильно
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	САУ6.jpg 
Просмотров:	181 
Размер:	59.5 Кб 
ID:	35608  
    Последний раз редактировалось _Mikhail; 15.02.2018 в 15:35.

  8. #18

    По умолчанию

    По вашей схеме при пустом баке не включится накачивающийся насос.
    Eplan? Я сейчас в отпуске, приходится рисовать на бумаге.

  9. #19
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    По первой схеме, по крайней мере для подающего насоса было правильно. для второго честно говоря на смотрел.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #20
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Извиняюсь, торопился, не там подключил контакт. Исправил.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  2. Управление насосами.
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 19:42
  3. Управление насосами!!!
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 11:44
  4. управление насосами с помощью САУ-МП
    от Spy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 10:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •