Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: Управление насосами от САУ-М6

  1. #21

    По умолчанию

    Вот бы на сайте Овен к изделиям в каталоге прикладывать типовые применения со схемами подключения. Думаю, это бы помогло и пользователям при подборе оборудования, и продвижению продукции Овен.

  2. #22

    По умолчанию

    Побаловался со схемой в симуляторе для Андроида
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2018-02-15-17-36-18-644.jpeg 
Просмотров:	180 
Размер:	483.0 Кб 
ID:	35614Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2018-02-15-17-35-50-993.jpeg 
Просмотров:	152 
Размер:	486.1 Кб 
ID:	35615Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2018-02-15-17-35-25-981.jpeg 
Просмотров:	155 
Размер:	482.4 Кб 
ID:	35616Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_2018-02-15-17-34-54-721.jpeg 
Просмотров:	144 
Размер:	478.5 Кб 
ID:	35617

  3. #23

    По умолчанию

    У нас в цепи второго насоса поставили реле давления, так что по уровню пока не контролируется средним. А первый уже работает по схеме и все отлично.

  4. #24

    По умолчанию

    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Отработала система на САУ уже пол года. Точнее, 2 системы независимые друг от друга. Но есть одна проблема. В обоих системах САУ время от времени залипает. Как итог два раза был перелив через край емкостей, сейчас сделали перелив(прямо каламбур) и заменили сау, а так же один раз емкость осталась полностью пустой. Можете посоветовать устройство на замену САУ М6? Может есть какой то хороший(неплохой) аналог, например, буржуйский. Несколько аварий за пол года - перебор.

  5. #25
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Что Вы подразумеваете под словом "ЗАЛИПАЕТ"?
    С какими датчиками работает САУ?
    Если используются кондуктометрические, производилась ли настройка датчиков под используемую жидкость.
    И САУ 6 сама по себе не имеет логики поддержания уровня. На чём у Вас реализована логика.

    Лично у меня проблем с данным прибором не было. Один раз залили - сгорел, другой сожгли при сварочных работах от наводок. А по работе замечаний не было.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #26

    По умолчанию

    Подразумеваю, что в одной системе показало вода набиралась, достигла верхнего уровня, верхний уровень на САУ не отобразился и вода продолжила набираться. В другой системе наоборот, один раз вода кончилась, а на САУ горел верхний уровень. Датчики кондуктометрические. Если под настройкой датчиков вы подразумеваете установку перемычек в самом САУ, то да, настройка производилась. У нас не то чтобы логика поддержания уровня.
    Два насоса: один качает в емкость, другой - из нее. Накачивающий отключается при достижении верхнего, выкачивающий - нижнего. После выключения - включения проблема пропадает, она не носит периодический характер. Просто однажды пришли, а ночью вода лилась через край. В другой раз пришли, а другая емкость пустая, уровень показывает верхний.

  7. #27
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Так обычно для таких систем используют 3 датчика. 2 для гистерезиса, и один аварийный, для таких случаев как у Вас. И тогда обычно таких проблем не возникает.
    Возьмите сау 7м, там заложена 3 электронная логика как на наполнение так и на опорожнение, а советовать других производителей на форуме не рекомендуется, следят модераторы.
    Да в принципе, сколько я работал с ними и у них всё аналогично, только цена больше.

    А САУ 6 хороша тем, что работает на переменном токе, меньше коррозия электродов, особенно в солёной воде. Поэтому в котельных, где соль добавляют, удобнее САУ 6. У импортных переменка на электродах редко встречается.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #28

    По умолчанию

    Ну у нас схема тоже на 3х датчиках(не считая общего). Низкий, средний, верхний. принцип работы я чуть не так описал. Накачивающий насос включается по среднему уровню. Насчет других производителей не подумал, извиняюсь. Вода у нас в одной емкости осмотическая, в другой умягченная. Так что проблем с коррозией быть не должно.
    Спасибо за совет. Буду думать о переходе на 7ую версию.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  2. Управление насосами.
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 19:42
  3. Управление насосами!!!
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 11:44
  4. управление насосами с помощью САУ-МП
    от Spy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 10:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •