Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.02.2018 в 19:17.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Тоже подходящий вариант, спасибо !
http://www.owen.ru/forum/attachment....3&d=1518874640
Правильно ли я понимаю, если бы в цепи сброса не стоял RTRIG , то запись нулевой уставки_времени в ФБ осуществлялась бы в каждом цикле ПР, в котором активен СБРОС, а при наличии RTRIG лишь столько раз, сколько циклов ПР уместится в длину строба, сформированного RTRIG ?
Вариант по первому описанию:
1 варинат.jpg
Вариант по второму описанию:
2 варинат.jpg
Последний раз редактировалось Pavel_; 18.02.2018 в 00:03.
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
Лучше так:
TP со сбросом.PNG
или так:
TP со сбросом_2.PNG
Последний раз редактировалось Люцифер; 18.02.2018 в 12:40.
TP_reset.jpg
Можно и так вроде.
С отдельным сбросом
электронщик до мозга костей и не только