Автоматика котла отключает дутьевые вентиляторы при достижении предельных значений одного из следующих параметров:
- разрежения в топке – при открытии топочной двери;
- температуры воды на выходе из котла +90оС;
- давления воды в котле - 0,31 МПа.
- температуры уходящих газов - +165оС.
Автоматика котла уменьшает обороты электродвигателя дымососа и отключает дутьевые вентиляторы при достижении предельных значений одного из следующих параметров:
- температуры воды на выходе из котла выше заданного диапазона на 2 градуса;
- давления воды в котле - 0,36 МПа.
- температуры воды на выходе из котла - 100оС.
- температуры уходящих газов - +175оС.
Автоматика котла отключает дымосос и дутьевые вентиляторы при достижении предельных значений одного из следующих параметров:
- температуры воды на выходе из котла - 110оС.
- давления воды в котле - 0,41 МПа.
Автоматика котла автоматически регулирует температуру подаваемой обратной воды на входе в котел в любом режиме работы котла путем подмешивания воды из выходящего патрубка котла с помощью задвижки стальной диам. 40 мм. с электроприводом, реле и датчиком температуры. Температура поступающей воды в котел ниже на 5 градусов выходящей из котла воды.