Ломаю голову который день, задача от заказчика-буквоеда. Все должно быть только так, как написано и никак иначе.
Цитата из технического задания:
Скрытый текст:
Автоматика котла отключает дутьевые вентиляторы при достижении предельных значений одного из следующих параметров:
- разрежения в топке – при открытии топочной двери;
- температуры воды на выходе из котла +90оС;
- давления воды в котле - 0,31 МПа.
- температуры уходящих газов - +165оС.
Автоматика котла уменьшает обороты электродвигателя дымососа и отключает дутьевые вентиляторы при достижении предельных значений одного из следующих параметров:
- температуры воды на выходе из котла выше заданного диапазона на 2 градуса;
- давления воды в котле - 0,36 МПа.
- температуры воды на выходе из котла - 100оС.
- температуры уходящих газов - +175оС.
Автоматика котла отключает дымосос и дутьевые вентиляторы при достижении предельных значений одного из следующих параметров:
- температуры воды на выходе из котла - 110оС.
- давления воды в котле - 0,41 МПа.
Автоматика котла автоматически регулирует температуру подаваемой обратной воды на входе в котел в любом режиме работы котла путем подмешивания воды из выходящего патрубка котла с помощью задвижки стальной диам. 40 мм. с электроприводом, реле и датчиком температуры. Температура поступающей воды в котел ниже на 5 градусов выходящей из котла воды.


Красным выделил момент, который не могу решить (остальные аналогично с ним).

Есть 2 датчика температуры - на выходе и входе воды в котел.
Есть одно устройство - контроллер (задача - выбрать его)
На выходе 4 промежуточных реле.
Если температура 90о - срабатывает первое реле
Если температура 100о - срабатывает второе реле
Если температура 110о - срабатывает третье реле
Если разница между температурой на входе и выходе больше 5о - срабатывает четвертое реле.

Вопрос: на каком устройстве можно реализовать данную задачу?
(2 входа, 4 выхода).

Благодарю за помощь!