    Question 4 варианта работы в зависимости от входных данных.

    Здравсвуйте!
    Ломаю голову который день, задача от заказчика-буквоеда. Все должно быть только так, как написано и никак иначе.
    Цитата из технического задания:
    Скрытый текст:
    Автоматика котла отключает дутьевые вентиляторы при достижении предельных значений одного из следующих параметров:
    - разрежения в топке – при открытии топочной двери;
    - температуры воды на выходе из котла +90оС;
    - давления воды в котле - 0,31 МПа.
    - температуры уходящих газов - +165оС.
    Автоматика котла уменьшает обороты электродвигателя дымососа и отключает дутьевые вентиляторы при достижении предельных значений одного из следующих параметров:
    - температуры воды на выходе из котла выше заданного диапазона на 2 градуса;
    - давления воды в котле - 0,36 МПа.
    - температуры воды на выходе из котла - 100оС.
    - температуры уходящих газов - +175оС.
    Автоматика котла отключает дымосос и дутьевые вентиляторы при достижении предельных значений одного из следующих параметров:
    - температуры воды на выходе из котла - 110оС.
    - давления воды в котле - 0,41 МПа.
    Автоматика котла автоматически регулирует температуру подаваемой обратной воды на входе в котел в любом режиме работы котла путем подмешивания воды из выходящего патрубка котла с помощью задвижки стальной диам. 40 мм. с электроприводом, реле и датчиком температуры. Температура поступающей воды в котел ниже на 5 градусов выходящей из котла воды.


    Красным выделил момент, который не могу решить (остальные аналогично с ним).

    Есть 2 датчика температуры - на выходе и входе воды в котел.
    Есть одно устройство - контроллер (задача - выбрать его)
    На выходе 4 промежуточных реле.
    Если температура 90о - срабатывает первое реле
    Если температура 100о - срабатывает второе реле
    Если температура 110о - срабатывает третье реле
    Если разница между температурой на входе и выходе больше 5о - срабатывает четвертое реле.

    Вопрос: на каком устройстве можно реализовать данную задачу?
    (2 входа, 4 выхода).

    Благодарю за помощь!

  2. #2
    Пользователь Аватар для Irgy
    Регистрация
    19.05.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    По идее ПР200 вполне подойдет
    кто к нам с чем-зачем, тот от того и того

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Irgy Посмотреть сообщение
    По идее ПР200 вполне подойдет
    За глаза ...
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    ПР200-220.2.1.0 хватит действительно, но вот другой вопрос, объект явно серьёзный и ответственный, а зная сколько багов есть в среде разработки OL, я бы подстраховался ещё применив механические термометры и другие устройства защиты, работа которых не будет зависеть от контроллера, а то не дай Бог дойдёт до бабах в случае если ПРка зависнет или будут какие ошибки в программе. Температурные датчики, кстате, тоже не редко выходят из строя, как наши так и забугорные.
    Бояринцев Иван Юрьевич

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Обрыв или замыкание датчика можно отследить ..Зависаний ПР ни кто ни разу не наблюдал ,сбой программы(слетает) это да было ..Но тогда и включить на нагрев некому будет..
    Ну и кроме всего на ответственные задачи нужна функциональная диагностика.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Обрыв или замыкание датчика можно отследить
    А если их показания начинают хаотично плавать, в ту или иную сторону, это чаще всего наблюдается при неисправном датчик, и чем выше температура, тем выше вероятность такого поведения датчика. А обрыв или КЗ это можно отследить.
    Бояринцев Иван Юрьевич

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    А если их показания начинают хаотично плавать, в ту или иную сторону, это чаще всего наблюдается при неисправном датчик, и чем выше температура, тем выше вероятность такого поведения датчика. А обрыв или КЗ это можно отследить.
    слышали что нибудь про среднее и стандартное отклонение, всё можно отследить и описываемую Вами ситуацию тоже, было бы желание
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    слышали что нибудь про среднее и стандартное отклонение, всё можно отследить и описываемую Вами ситуацию тоже, было бы желание
    что сильно усложняет программу управления и вероятности возникновения ошибок в ней. так же скорость изменения можно отследить, допустим пять секунд назад было +50, а сейчас уже +100 градусов, а значит явно что-то не то либо с датчиком либо с контактами.
    Бояринцев Иван Юрьевич

  9. #9
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    С таким заказчиком я бы стал бороться по другому откуда он взял все эти параметры пусть для начала почитает "правила эксплуатации паровых и водогрейных котлов". Сам недавно сталкивался с аварийной температурой на выходе котла -"температура парообразования воды на выходе котла при рабочем давлении минус 20 градусов" это я к примеру.

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    что сильно усложняет программу управления и вероятности возникновения ошибок в ней. так же скорость изменения можно отследить, допустим пять секунд назад было +50, а сейчас уже +100 градусов, а значит явно что-то не то либо с датчиком либо с контактами.
    Вот это уже ближе к функциональной диагностики и реализовать не сложно .
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПД200 и тип зависимости
    от akledirs в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 21:22
  2. Функция чтения входных регистров в СМИ1
    от askpify в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 09:48
  3. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 13:19
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 23:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •