Тема: ПЛК100-24-P-L и контроллер с выходом ТТL и ModBUS-RTU

  1. #1

    Question ПЛК100-24-P-L и контроллер с выходом ТТL и ModBUS-RTU

    Прошу подсказать: есть ПЛК100 и контроллер DIXEL XB370C (http://www.hvacrinfo.com/Controllers/XB350C_E.PDF) с выходом TTL x rs485 (надпись на этикетке непонятная, по бумагам скорее всего просто TTL и нужен будет переходник на RS485) и возможностью работы по протоколу ModBUS-RTU.

    Что мне ещё необходимо знать про контроллер (адреса, наверно, интересующих меня устройств?), чтобы соединить и считывать данные с контроллера.

    Контроллер имеет 3 датчика температуры и цифровые входы/выходы, но запрограммирован совсем не на то, что мне нужно; хочу использовать его в качестве блока расширения, типа МВУ/МВА.

    P.S. Нашёл в сети вот такое описание Modbus применительно к Dixell. Оно должно помочь? https://documents.tips/documents/mod...ol-v25-gb.html

    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Garikrus; 19.02.2018 в 02:12.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    у китайцев есть переходники RS485-TTL с автопоределением передачи данных. И есть еще для Arduino без автоопределения. Вам нужен первый вариант. В работе проверены, мин нет.

    Если там у вас реально TTL конечно.
    Последний раз редактировалось melky; 19.02.2018 в 09:55.

  3. #3

    По умолчанию

    С переходником нет проблем - существует родной от производителя.

    Я хотел бы выяснить - адреса нужных мне датчиков - есть в описании Модбаса для Dixell - по ссылке второй.?

    Просто никогда не пробовал, не знаю с чего начать.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Страница 7 из 12, Аналоговые входы, с регистра 256 + следующий за ним регистр статуса датчика
    Вы сами то документ смотрели ?

  5. #5

    По умолчанию

    Смотрел. Но, к сожалению, никогда не работал с МодБас и ПЛК100.

    Пока для меня этот документ - как китайская грамота.

    Поищу информацию, как заставить ПЛК100 подсоединиться к прибору и начать опрос.

    Спасибо.

Похожие темы

  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Контроллер + модули Modbus
    от Sergeba в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 11:51
  3. Простой контроллер с поддержкой Modbus
    от Dminikor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 15:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 10:16
  5. Dcon в Modbus через контроллер
    от sergey_85 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 09:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •